自动空气开关的一般选用原则

来源:电工天下时间:2017-01-12 13:55:53 作者:老电工手机版>>

自动空气开关的一般选用原则:

电工天下:有关空气开关额定电流选择,自动空气开关的一般选用原则,根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式--确定选用框架式、装置式或限流式等,家用空调的空气开关漏电、短路保护跳闸电流选择。

1、根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式--确定选用框架式、装置式或限流式等。

2、自动空气开关的额定电压≥线路额定电压。

3、自动空气开关的额定电流≥线路计算负载电流。

4、热脱扣器的整定电流=所控制负载的额定电流。

5、电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流≥负载电路正常工作时的峰值电流。

6、动空气开关欠电压脱扣器的额定电压=线路额定电压。

7、配电线路中的上、下级断路器的保护特性应协调配合,下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不相交。

8、断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的持续电流。

家用空调的空气开关漏电、短路保护跳闸电流选择,可根据空调功率及供电电压(220V单相电或380V三相电),计算出空调正常工作的回路电流,然后加上一定的安全余量电流即为空气开关漏电、短路保护跳闸电流。

举例:空调功率是3P、220V电压供电,则该空调正常工作的回路电流是:735瓦*3/220V=10A(1P等于735瓦),加上一定的安全余量电流,则该空调漏电、短路保护跳闸电流选择额定电流为16A或20A的空气开关即可。假如空调功率是3P、380V电压供电,则该空调正常工作的回路电流是:735瓦*3/380V=5.8A,加上一定的安全余量电流,则该空调漏电、短路保护跳闸电流选择额定电流为16A的空气开关即可,此时额定电流为20A空气开关就过大了。你家空调可以参考上述例子进行计算后选择相应额定电流的空气开关。

相关文章
  • 家用空气开关接线方式_家庭空气开关接线图

    家用空气开关接线方式_家庭空气开关接线图

    家用空气开关接线方式_家庭空气开关接线图,家用空气开关怎么选,计算各分支电流的值,分析了空气开关与漏电开关的区别,家庭空气开关怎么接线的问题等。

    时间:2022-10-07 08:57:13

  • 空气开关发热跳闸是什么原因?

    空气开关发热跳闸是什么原因?

    有关空气开关发热跳闸的原因,断路器(空开)过热引起跳闸,有过载保护和漏电保护的空气开关发生跳闸的原因,负载电路发生漏电故障导致空开跳闸。

    时间:2022-10-01 09:22:19

  • 隔离开关如何选型,隔离开关选型原则

    隔离开关如何选型,隔离开关选型原则

    有关隔离开关的选型方法,隔离开关根据额定电压,额定电流,装置种类等进行选型,选择相应的隔离开关时,还需要注意到其安装环境的条件等。

    时间:2022-10-01 09:16:13

  • 如何选择开启式负荷开关?选用方法及要求

    如何选择开启式负荷开关?

    开启式负荷开关的选择方法,用于照明和电热负载时,用于控制电动机的直接起动和停止时,对负荷开关额定电压与额定电流的不同要求与选用要求。

    时间:2022-09-08 10:11:47

  • 空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

    空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

    有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。

    时间:2022-08-31 11:37:43

  • 空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

    空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

    有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。

    时间:2022-08-12 09:43:03

  • 空气开关开一会就跳闸怎么回事

    空气开关开一会就跳闸怎么回事

    家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。

    时间:2022-06-17 11:27:28

  • 空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全

    空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全

    空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全,家庭用DZ系列空气开关的常见型号与规格,工业常见空气开关的型号规格,空开型号的含义,D代表动力,C代表照明。

    时间:2022-05-15 16:47:32

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有