高压断路器的拒跳与拒合的主要原因

来源:电工天下时间:2017-08-14 14:11:09 作者:老电工手机版>>

【高压断路器的拒跳与拒合的主要原因】

高压断路器出现拒跳与拒合的问题,是什么原因引起的,在使用高压断路器时怎么避免这个问题,防止高压断路器的拒跳与拒合故障的发生,一起来了解下。

主要原因:

1、高压断路器无法正常合闸送电,此现象称为高压断路器开关的拒合现象,此现象在事故现场中经常出现。

2、高压断路器无法正常分闸停电,此现象称为高压断路器的拒跳现象,在现场事故处理中,此现象较普遍存在。

3、还有影响油开关不能正常分、合闸现象,是由于合闸、跳闸熔断丝熔断、保护干线断线、控制开关失灵损坏等很多原因,由于这些原因在现场事故处理中很容易判断和解决,在这里就不在详细叙述了。

如何保证它可靠安全的运行,是变电所设备管理工作中的首要问题。

下面就变电所出现的高压断路器拒合、拒跳故障现象结合实际, 给出相关的解决方法。

一、高压断路器拒合原因分析

1、高压断路器拒合现象

高压开关柜经检修调试以后,变电所值班员操作高压断路器时,第一次合闸和分闸操作均能正常动作,但当第二次合闸时,就产生拒合现象。事故警报均正常动作,发出声响和提示信号。

2、高压断路器拒合原因分析

现场检查保护回路接线均和原图纸相符,检修过程没有出现更换设备和变换接线的情况,这到底是什么原因呢?该回路电气原理接线图见附图所示。

经检查发现,只要高压断路器一分闸,防跳继电器TBJ就吸合并保持。从最后一页附图可知,TBJ是在高压断路器分闸时靠其电流线圈启动的。启动后,TBJ常开触点闭合,信号灯LD与TBJ电压线圈两端串联,因此220V控制电源加在LD与TBJ电压线圈两端。

LD为节能型信号灯,其等效电阻约 22kΩTBJ为中间继电器DZB—15B/220V、0.5A型,其电压线圈直流电阻为9kΩ。经过查找资料并计算得出,LD两端电压为156V, TBJ两端电压为64V,现场实测与计算基本相符,此中间继电器的返回电压按出厂标准为不小于额定电压的3%,由此可见,造成第二次合闸时的拒合现象是由于TBJ电压线圈有足够的保持电压,因此切断了合闸回路。

3、高压断路器拒跳与拒合解决办法

(1)在LD信号灯回路中串联一个高压断路器常闭触点,当高压断路器合闸后,TBJ电压线圈中不流过电流,当然也不会产生保持电压。当高压断路器分闸后,既能监视高压断路器合闸回路状态是否良好,又能指示其是否分闸。

(2)将LD的接线从3号线移到5号线(见附图中画虚线),使TBJ动作后LD与其电压线圈断开,但此办法在某些高压断路器操动机构内改动其接线较为麻烦。

(3)如果高压断路器没有多余的常闭辅助接点,可在TBJ电压线圈两端并联一只附加电阻R,使TBJ电压线圈两端电压限制在不大于额定工作电压的30%以内。经计算选择电阻为ZG11—50/600Ω,并对其进行了验算。并联600Ω电阻后,LD两端电压为214V,TBJ电压线圈两端电压为 5.5V。

4、说明

(1)高压断路器在跳闸状态时,计算出附加电阻功耗为0.05W。考虑到合闸时220V电压直接加在附加电阻上,虽然合闸通电时间很短,但功率也不能选择太小,本例中选择50W,能满足安全运行的要求。

(2)当发生事故的时候,要冷静的处理,不断的总结以前的事故的现象,归纳总结,找出最简易的处理方法和步骤,积累经验,为下次的事故处理提供经验和教训。

相关文章
  • 空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

    空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

    有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。

    时间:2022-08-31 11:37:43

  • 空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

    空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

    有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。

    时间:2022-08-12 09:43:03

  • 家用空开总跳闸的二种原因

    家用空开总跳闸的二种原因

    在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-22 16:01:05

  • 断路器跳闸的五种常见原因

    断路器跳闸的五种常见原因

    当断路器出现跳闸的问题时,其原因是多方面的,可能是电路过载了,也可能是短路或漏电的问题,以下总结了断路器跳闸的五种常见原因,在检修电路时必须保证上一级断路器处于断开状态。

    时间:2022-06-09 05:42:16

  • 断路器间歇性跳闸是什么原因

    断路器间歇性跳闸是什么原因

    造成断路器间歇跳闸的原因有很多,主要包括如下几点:1、断路器不是一个厂家的同一品牌,则可能出现越位跳闸。2、总断路器是带漏电,分断路器不带漏电,可能是漏电引起的。

    时间:2022-06-09 05:40:24

  • 63A空开电线烧毁的原因分析

    63A空开电线烧毁的原因分析

    63A空开下电线烧坏的主要原因,参考如下:按照单相220V电压6600瓦功率负载、电源线是4平方毫米截面积铜芯导线、空气开关(断路器)的脱扣电流值是63A、配电距离是25米以下来回答问题。

    时间:2022-05-18 16:07:49

  • 断路器发生拒跳故障的几种原因

    断路器发生拒跳故障的几种原因

    在断路器的使用过程中,有时会出现拒跳的故障现象,那么一般是什么原因引起的,以下总结了断路器发生拒跳故障的几种原因,有需要的朋友参考下。

    时间:2021-12-03 05:36:40

  • 真空断路器拒跳时的操作项目

    真空断路器拒跳时的操作项目

    真空断路器拒跳时的操作项目,当真空断路器发生拒跳时,可以进行如下操作项目:1、将拒跳真空断路器经倒闸操作倒至单独的一段母线上,与母联断路器串联运行,即用母联断路器的保护代替拒跳断路器的保护。

    时间:2021-12-03 05:32:38

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有