万能式断路器的六大故障

一、手动操作断路器不能闭合的原因

1、失压脱扣器无电压或线圈损坏:检查线路,施加电压或更换线圈。

2、储能弹簧变形,导致闭合力减小。

更换储能弹簧。

3、反作用弹簧力过大:重新调整弹簧力。

4、机构不能复位再扣:调整再扣而至规定值。

二、电动操作断路器不能闭合的原因

⒈操作电源电压不符:调换电源。

⒉电源容量不够:增大操作电源容量。

⒊电磁拉杆行程不够:重新调整或更换拉杆。

⒋电动机操作定位开关变位:重新调整。

⒌控制器中整流管或电容器损坏:换损坏元件。

三、分励脱扣器不能使断路器分断的原因:

⒈线圈短路:更换线圈。

⒉电源电压太低:调换电源电压。

⒊再扣接触面积太大:重新调整。

⒋螺丝松动:拧紧。

四、欠电压脱扣器不能使断路器分断:

⒈反力弹簧变小:调整弹簧。

⒉如保储能释放,则储能弹簧变小或断裂。维修:调整或更换储能弹簧。

⒊机构卡死:消除卡死原因,如生锈。

万能式断路器的常见故障问题分析

五、断路器温升过高:

1、触头压力过分低:整触头压力或更换弹簧。

2、触头表面过分磨损或接触不良:更换触头或清理接触面,不能更换者,更换整台断路器。

3、两个导电零件连接螺丝松动:拧紧螺丝。

4、触头表面污染:清除油污或氧化层。

六、辅助开关不通:

1、辅助开关的动触桥卡死或脱落:拨正或重新装好触桥。

2、辅助开关传动杆断裂或滚轮脱落:更换传动杆或辅助开关。

3、触头不接触或氧化:调整触头,清理氧化膜。

相关文章
  • 空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

    空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因

    有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。

    时间:2022-08-31 11:37:43

  • 空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法

    空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法

    空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。

    时间:2022-08-31 11:37:37

  • 空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

    空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办

    有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。

    时间:2022-08-12 09:43:03

  • 家用空开总跳闸的二种原因

    家用空开总跳闸的二种原因

    在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-22 16:01:05

  • 断路器跳闸的五种常见原因

    断路器跳闸的五种常见原因

    当断路器出现跳闸的问题时,其原因是多方面的,可能是电路过载了,也可能是短路或漏电的问题,以下总结了断路器跳闸的五种常见原因,在检修电路时必须保证上一级断路器处于断开状态。

    时间:2022-06-09 05:42:16

  • 断路器间歇性跳闸是什么原因

    断路器间歇性跳闸是什么原因

    造成断路器间歇跳闸的原因有很多,主要包括如下几点:1、断路器不是一个厂家的同一品牌,则可能出现越位跳闸。2、总断路器是带漏电,分断路器不带漏电,可能是漏电引起的。

    时间:2022-06-09 05:40:24

  • 63A空开电线烧毁的原因分析

    63A空开电线烧毁的原因分析

    63A空开下电线烧坏的主要原因,参考如下:按照单相220V电压6600瓦功率负载、电源线是4平方毫米截面积铜芯导线、空气开关(断路器)的脱扣电流值是63A、配电距离是25米以下来回答问题。

    时间:2022-05-18 16:07:49

  • 空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法

    空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法

    在线路接线操作时空气开关的进线有电,出线上也有电,但入户没有电,这类电气故障应该分段检查。所需工具只需测试电笔或用万用表,或者用土方法用220V校验电,下面具体来了解下。

    时间:2022-04-26 13:40:47

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有