高压断路器线圈烧毁原因与故障排除方法

来源:电工天下时间:2020-01-15 09:42:10 作者:老电工手机版>>

【高压断路器线圈烧毁原因与故障排除方法】

问题:高压断路器操作机构分、合闸线圈烧毁的原因及排除方法

如果发现高压断路器操作机构的分、合闸线圈烧毁,首先应查明原因并排除故障,然后更换线圈。

线圈烧毁的原因和排除故障的办法:

1、铁芯卡死,也造成线圈长期通电烧毁。此时应消除卡死现象,使铁芯运动灵活。

2、电压过高,或者线圈绝缘老化或受潮而降低耐压强度,导致内部绝缘击穿,从而烧毁线圈。此时应降低电源电压。

3、辅助开关的触头未断开,线圈长期通电而烧毁。此时应调整辅助开关,使之准确无误地切换。