低压断路器失压脱扣器运行中有噪声与振动故障问题分析

来源:电工天下时间:2021-01-18 07:41:22 作者:老电工手机版>>

【低压断路器失压脱扣器运行中有噪声与振动故障问题分析】

低压断路器的失压脱扣器运行中产生噪声和振动怎么办?

从三个方面查找原因:

1、弹簧本身的反作用力太大,造成脱扣器产生噪声和振动。此时应调整弹簧压力,或者更换弹簧。

2、失压脱扣器铁芯的短路环断裂,或者铁芯工作面有污垢,使铁芯不能可靠吸合,也会造成脱扣器发出噪声和产生振动。如果查明是短路环断裂,可换上同规格的短路环;如果铁芯工作面有污垢,则应彻底清除污垢,保持铁芯清洁。

3、脱扣器线圈的额定电压高于电路的电源电压,所产生的电磁力不足以克服弹簧的反作用力,从而造成脱扣器产生噪声和振动。通常,换上电压符合的线圈即可。