接地装置的组成部分

来源:电工天下时间:2016-09-05 09:28:22 作者:老电工手机版>>

接地装置的组成部分

接地装置是指埋设在地下的接地电极与由该接地电极到设备之间的连接导线的总称。
接地装置是由埋入土中的金属接地体(角钢、扁钢、钢管等)和连接用的接地线构成。
接地装置由接地极(板)、接地母线(户内、户外)、接地引下线(接地跨接线)、构架接地组成接地装置。它被用以实现电气系统与大地相连接的目的。【接地装置的组成部分】
与大地直接接触实现电气连接的金属物体为接地极。它可以是人工接地极,也可以是自然接地极。对此接地极可赋以某种电气功能,例如用以作系统接地、保护接地或信号接地。
接地母排是建筑物电气装置的参考电位点,通过它将电气装置内需接地的部分与接地极相连接。它还起另一作用,即通过它将电气装置内诸等电位联结线互相连通,从而实现一建筑物内大件导电部分间的总等电位联结。
接地极与接地母排之间的连接线称为接地极引线。
按接地的目的,电气设备的接地可分为:工作接地、防雷接地、保护接地、仪控接地。
工作接地:是为了保证电力系统正常运行所需要的接地。例如中性点直接接地系统中的变压器中性点接地,其作用是稳定电网对地电位,从而可使对地绝缘降低。
防雷接地:是针对防雷保护的需要而设置的接地。例如避雷针(线)、避雷器的接地,目的是使雷电流顺利导入大地,以利于降低雷过电压,故又称过电压保护接地。
保护接地:也称安全接地,是为了人身安全而设置的接地,即电气设备外壳(包括电缆皮)必须接地,以防外壳带电危及人身安全。
仪控接地:发电厂的热力控制系统、数据采集系统、计算机监控系统、晶体管或微机型继电保护系统和远动通信系统等,为了稳定电位、防止干扰而设置的接地。也称为电子系统接地。
接地装置由接地体和接地线组成,其中埋入地下直接与大地接触的金属导体称为接地体,将电气装置中必须接地部分与接地体连接起来的金属导体称为接地线,若干接地体在大地中互相用导体连接起来组成的整体称为接地网。
接地装置
接地装置的作用是供工作接地和保护接地之用。
接地装置由哪几部分组成
接地装置包括:自然接地极:利用建筑物钢筋混凝土基础,金属管道等作为接地极.
人工接地极:分为水平接地极和垂直接地极.水平接地极一般为圆钢或扁钢.垂直接地极(长2.5m)则为角钢,圆钢或钢管,也可采用金属板.
相关文章
  • 接地装置之间有哪些连接方式

    接地装置之间有哪些连接方式

    接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。

    时间:2022-07-19 16:49:36

  • 建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

    建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

    有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。

    时间:2021-08-31 06:19:53

  • 防雷与接地装置的作用

    防雷与接地装置的作用

    有关防雷装置与接地装置的作用,防止雷电危害,须严格防雷装置,防雷装置的三部分:接闪器(避雷针)、引下线和接地体,并介绍了接地装置的作用。

    时间:2020-12-31 14:22:37

  • 接地装置常见故障与排除方法

    接地装置常见故障与排除方法

    接地装置常见故障与排除方法,接地装置故障,包括接地体接地电阻增大故障,接地线局部电阻增大故障,接地线漏接故障,以及接地线与设备接触不良等故障现象。

    时间:2020-02-11 16:05:47

  • 接地装置的接地形式之单极接地装置

    接地装置的接地形式之单极接地装置

    接地装置的接地形式之单极接地装置,什么是直流系统单极接地,直流系统有正负两级,任意一级接地则是单级接地,隔离开关带接地刀闸,单极接地与双极接地的区别。

    时间:2019-12-10 09:26:27

  • 接地装置连接导线的选择要求

    接地装置连接导线的选择要求

    有关接地装置连接导线的选择要求,接地装置接地线的最小截面积,接地装置的连接导线应根据应用场合进行选择,包括普通接地线、易燃易爆场所接地线的选择,以及接地线的最小截面积的要求。

    时间:2019-11-18 10:39:51

  • 【图】接地装置组成形式之多极接地装置

    【图】接地装置组成形式之多极接地装置

    接地装置组成形式之多极接地装置,是有两个以上接地体,接地体之间采用扁铁或圆铁连接在一起,以组成接地干线并将接地支线以并联方式接于接地干线上的一种接地装置。

    时间:2019-11-13 14:19:17

  • 建筑物防雷时接地装置的作用

    建筑物防雷时接地装置的作用

    在建筑物防雷的措施中,会有引入接地装置一项,那么,此处接地装置能起到多大的防雷效果,建筑物防雷时接地装置的作用有哪些,一起来了解下。

    时间:2019-07-16 14:06:59