单极接地装置是什么

来源:电工天下时间:2016-09-05 09:49:28 作者:老电工手机版>>

单极接地装置

由—个接地体构成,它由接地体引出接地线直接与设备的接地点连接,—共要用于对于接地要求不高及设备接地点又较少的场合,如图7—1—2。
若有两台以上的设备接地时可采用将各设备的接地支线与接地干线并联连接在接地干线上的方式接地,如图7—1—3。
单极<a href=/zt/jiedizhuangzhi/ target=_blank class=infotextkey>接地装置</a>1
单极接地装置2
附1,什么是直流系统单极接地
直流系统有正负两级,任意一级接地则是单级接地。一般直流系统发生正极接地有造成保护误动作的可能。
电磁操动机构的跳闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地过绝缘不良就会引起保护误动作。
直流系统负极接地时,如果回路中再有一点发生接地,就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒动,或烧毁继电器,或使熔断器熔断等。
附2,怎样理解接地装置?接地装置有哪几种形式?
答接地装置是接地体和接地线的总称。接地体又称接地极,是直接与大地接触的金属导体。
接地线是统称,在具体的接地线路上,又有接地线、接地干线和接地支线之分。
接地线也是接地干线和接地支线的总称;如果只有接地装置而没有接地支线,则接地线是指接地体与设备接地点之间的连接线。
根据接地装置按接地体数量的多少,可分为以下三种形式。
(1)单极接地装置。
单极接地装置由一个接地体与接地线组成的接地装置。接地线一端与接地体相连,另一端与电气设备的接地点相连。适用于对接地要求不太高和电气设备接地点较少的场合。
(2)多极接地装置。
多极接地装置由两个或两个以上接地体与接地线组成,各接地体之间用接地干线连成一体。接地干线与电气设备的接地点由接地支线相连。
多极接地可靠性大,接地电阻小,适用于对接地要求较高、电气设备接地点较多的场合。

(3)接地网络。
接地网络将多个接地体用接地干线连接成网络,具有接地可靠、接地电阻小的特点,适合大量电气设备接地的需要,多用于配电站、大型车间等场所。
相关文章
  • 接地装置之间有哪些连接方式

    接地装置之间有哪些连接方式

    接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。

    时间:2022-07-19 16:49:36

  • 建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

    建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

    有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。

    时间:2021-08-31 06:19:53

  • 防雷与接地装置的作用

    防雷与接地装置的作用

    有关防雷装置与接地装置的作用,防止雷电危害,须严格防雷装置,防雷装置的三部分:接闪器(避雷针)、引下线和接地体,并介绍了接地装置的作用。

    时间:2020-12-31 14:22:37

  • 接地装置常见故障与排除方法

    接地装置常见故障与排除方法

    接地装置常见故障与排除方法,接地装置故障,包括接地体接地电阻增大故障,接地线局部电阻增大故障,接地线漏接故障,以及接地线与设备接触不良等故障现象。

    时间:2020-02-11 16:05:47

  • 接地装置的接地形式之单极接地装置

    接地装置的接地形式之单极接地装置

    接地装置的接地形式之单极接地装置,什么是直流系统单极接地,直流系统有正负两级,任意一级接地则是单级接地,隔离开关带接地刀闸,单极接地与双极接地的区别。

    时间:2019-12-10 09:26:27

  • 接地装置连接导线的选择要求

    接地装置连接导线的选择要求

    有关接地装置连接导线的选择要求,接地装置接地线的最小截面积,接地装置的连接导线应根据应用场合进行选择,包括普通接地线、易燃易爆场所接地线的选择,以及接地线的最小截面积的要求。

    时间:2019-11-18 10:39:51

  • 【图】接地装置组成形式之多极接地装置

    【图】接地装置组成形式之多极接地装置

    接地装置组成形式之多极接地装置,是有两个以上接地体,接地体之间采用扁铁或圆铁连接在一起,以组成接地干线并将接地支线以并联方式接于接地干线上的一种接地装置。

    时间:2019-11-13 14:19:17

  • 建筑物防雷时接地装置的作用

    建筑物防雷时接地装置的作用

    在建筑物防雷的措施中,会有引入接地装置一项,那么,此处接地装置能起到多大的防雷效果,建筑物防雷时接地装置的作用有哪些,一起来了解下。

    时间:2019-07-16 14:06:59

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有