人工垂直接地体的安装规定

来源:电工天下时间:2016-09-23 09:26:12 作者:老电工手机版>>

人工垂直接地体的安装规定

接地装置是接地体与接地线的总称。
埋入土壤内并与大地直接接触的金属导体或导体组,称为接地体,又称接地极。
它按设置结构可分为人工接地体与自然接地体两类。
人工垂直接地体的安装要求:
1、不应埋设在垃圾、炉渣、有强烈腐蚀性土壤处,遇有上述情况并不可避免时应换土;
2、接地体与建筑物及人行道的最小距离一般不小于1.5m;
3、垂直接地体应按设计要求敷设,但最少不得少于2根;
4、接地体应采用镀锌钢材,垂直接地体应选用如下钢材:
钢管:Ф50mm(2in)或Ф40mm(1.5in),其壁厚不应小于3.5mm;
圆钢:直径不小于19mm;
角钢:50mm×50mm×5mm或40mm×40mm×4mm,厚度不小于4mm。
5、垂直接地体之间的水平连接导线,其规格如下:
扁钢:40mm×4mm,厚度不小于4mm;
圆钢:垂直不小于8mm,其截面不下于48mm2。

6、垂直接地体安装要求:
① 埋设深度不应小于0.6m;
② 长度不应小于2.5m;
③ 间距不应小于5m。
7、焊接时应采用搭接法,扁钢搭接长度不小于宽度的2倍,应三面施焊;圆钢搭接长度不小于直径的6倍,应两面施焊。
相关文章
  • 接地体的分类,接地体的四种类型

    接地体的分类

    有关接地体的分类,按接地体的结构可分为自然接地体和人工接地体两类,按其布置方式可分为外引式接地体和回路式接地体两种,接地线有自然接地线和人工接地线两种。

    时间:2016-10-04 06:44:18

  • 配电变压器防雷接地体安装口诀及要求

    配电变压器防雷接地体安装口诀

    有关配电变压器防雷接地体安装口诀及要求,对于变压器,一般还要求设置一个防雷电的接地线,该地线一般要在变压器安放地点现场自制,对变压器防雷接地体的安装要求,配电系统接地装置安装布置图。

    时间:2016-10-04 06:33:19

  • 自然接地体与人工接地体的埋设安装要求

    自然接地体与人工接地体的埋设

    自然接地体与人工接地体的埋设安装要求,接地装置是接地体(极)和接地线的总称,自然接地体至少应有两根导体在不同地点与接地网相连,人工接地体宜采用垂直接地体,多岩石地区可采用水平接地体。

    时间:2016-09-23 09:41:03

  • 接地体的安装方法详解

    接地体的安装

    有关接地体的安装方法,如何安装接地体,包括人工接地体的布置方式,垂直接地体的布置、水平接地体的布置等,以及接地装置的导体截面要求,接地体安装的其他要求等。

    时间:2016-09-23 08:53:05

  • 接地体的安装方法,人工接地体的布置方式

    接地体的安装方法

    有关接地体的安装方法,接地装置包括接地极与接地线两部分,人工接地体宜采用垂直接地体,分为垂直接地体的布置,水平接地体的布置,接地装置的导体截面要求,接地体安装的其他要求,以及接地线安装的其他要求。

    时间:2016-09-16 19:41:50

  • 人工接地体怎么安装,人工接地体的安装规定

    人工接地体的安装规定

    人工接地体的安装规定,人工接地体怎么安装,人工接地体在安装过程中的注意事项,接地体顶面的埋没深度不应小于0.6m,接地体应设置在距离建筑物及人行道路3m以上的位置等要求。

    时间:2016-09-04 14:36:19

  • 如何降低接地电阻?人工降低接地电阻的方法

    如何降低接地电阻

    有关人工降低接地电阻的方法,减小接地网接地电阻,增大接地网面积,增加垂直接地体,人工降低接地电阻的方法还包括改善地电阻率与敷设水下接地网等。

    时间:2016-06-12 10:30:35

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有