设备检修过程中接地线的注意事项

来源:电工天下时间:2020-01-30 06:57:53 作者:老电工手机版>>

有关设备检修中接地线的操作注意事项,详细介绍了接地线的作用,装设接地线的原则,以及装设接地线注意事项,分为九点,帮助大家安全正确地装设接地线。

设备检修接地线的注意事项

>> 设备检修过程中挂接接地线的重要性

为确保在设备检修时,有人误送电及设备本身产生的静电对检修人员造成危害,需要在电气设备检修中挂接地线。

接地线是保护检修人员的一道安全屏障,是电力员工的生命线。

一、接地线的作用

一是可将检修设备上的剩余电荷泄入大地;二是可将检修设备因临近带电体而产生的感应电荷泄入大地;三是发生突然来电时,可将电源电流短路接地,限制检修设备对地电压升高。

二、装设接地线的原则

1、对可能送电至检修设备的各个来电侧,均应装设接地线。

2、当有产生危险感应电压的可能时,要适当增挂接地线。

3、线路工作时,应在每个工作地段两侧装设接地线,即使是单端有电源的受电线路也应在工作地点的两端分别装设接地线。

三、装设接地线注意事项

装设接地线是一项重要的电气安全技术措施,操作过程应严肃、认真、符合技术规范要求。

接地线的使用注意事项:

1、操作之前必须检查接地线。接地线应在试验周期以内。软铜线应无断头、断股,金属连接部、螺丝连接处应无脱接、松动,线钩的弹力应正常,不符合要求的应及时进行维修或调换。

2、装设接地线前必须先验电。装设接地线应使用绝缘棒。绝缘棒握手部分应做出明显标识。

3、现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。来自:电工天下

4、接地线应规范编号,字体醒目。接地线编号与存放位置应一一对应,库房中存放的接地线不应有报废品;使用中的接地线编号应与工作(操作票)填写、实际装设地点接地线编号一致。

5、工作完毕要及时拆除接地线。拆接地线次序与装设相反。

6、要爱护接地线。接地线使用时不得扭花,不用时应将软铜线盘好。接地线拆除后,不得从空中直接向下抛扔、随地乱摔或通过接地引下线向下过渡,要用绳索传递。注意接地线的清洁。

7、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。装设过程中,人体不得碰触接地线或未接地的导线。

8、在打接地桩时,要保证接地质量,能借地体快速疏通事故大电流。严禁使用其它金属线代替接地线。

9、同杆塔架设的多层电力线路装设接地线时,应先挂低压、后挂高压;先挂下层、后挂上层;先挂近侧、后挂远侧。

相关文章
  • 挂拆接地线时要注意什么问题

    挂拆接地线时要注意什么问题

    挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。

    时间:2022-08-22 06:05:03

  • 接地线能否接在避雷带上

    接地线能否接在避雷带上

    是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。

    时间:2022-08-21 21:19:17

  • 接地线被剪断后果是否很严重

    接地线被剪断后果是否很严重

    毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。

    时间:2022-07-27 06:06:32

  • 浪涌保护器不接地线有什么危害?

    浪涌保护器不接地线有什么危害?

    浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。

    时间:2020-06-01 09:29:29

  • 接地线不同颜色的含义

    接地线不同颜色的含义

    在电工电路中,经常会用到接地线,在关键位置挂接接地线,用于保障用电设备与人身的安全,这里介绍下接地线的不同颜色,以及接地线颜色的不同含义,一起来看下。

    时间:2020-01-31 18:32:16

  • 浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择

    浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择

    有关浪涌保护器的接地问题,浪涌保护器接地线截面,采用6MM2多股软铜线,最低不能小于4MM2,浪涌保护器接地线的安装注意事项。

    时间:2020-01-31 07:44:08

  • 空气开关是否接地线的问题

    空气开关是否接地线的问题

    有关空气开关是否接地线的问题,空气开关需要接地线吗,家里装了电热水器,自家中并没有地线,单独的空气开关其实就相当于以前家中的闸刀式开关,空气开关并不需要与地线连接。

    时间:2020-01-31 07:24:30

  • 输电线路停电检修时如何挂接接地线?

    输电线路停电检修时如何挂接接地线?

    有关输电线路停电检修时接地线的挂接要求,在停电的输电线路上实际作业中,不正确使用现场个人安全接地线,会导致严重的触电,通过试验解决输电线路停电检修时挂接接地线的安全问题。

    时间:2020-01-30 17:44:52

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有