接地装置的组成形式有哪些?

来源:电工天下时间:2015-11-02 11:27:08 作者:老电工手机版>>

一、接地装置的组成形式

接地装置由接地体(又称接地极)和接地线两部分组成,接地装置是电力系统中的保护接地,是变压器低压侧中性点直接接地系统的工作接地和保护接零系统的重复接地以及避雷器接地等需要与大地形成电气连接的—种装置。

接地体分为自然接地体和人工接地体两大类,凡以钢筋混凝土建筑物的钢筋、金属井管和金属构件等作为接地体的称为自然接地体,凡以人工打入或者埋入大地的钢管角钢、圆钢、扁钢及铜板等金属物作为接地体的称为人工接地体,如图7-1-1。

接地装置的组成形式

二、接地装置有哪些?

1,接地装置:接地线和接地极的总和。

2,接地线:电气装置、设施的接地端子与接地极连接用的金属导电部分。

3,接地极:埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地极。兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建(构)筑物的基础、金属管道和设备等称为自然接地极,人工接地极,水平敷设的可采用圆钢、扁钢,垂直敷设的可采用角钢、钢管等。接地装置的导体,应符合热稳定与均压的要求,还应考虑腐蚀的影响。

三、如何理解接地装置?接地装置的几种形式

接地装置是接地体和接地线的总称。

接地体又称接地极,是直接与大地接触的金属导体。接地线是统称,在具体的接地线路上,又有接地线、接地干线和接地支线之分。

接地线也是接地干线和接地支线的总称;如果只有接地装置而没有接地支线,则接地线是指接地体与设备接地点之间的连接线。

根据接地装置按接地体数量的多少,可分为以下三种形式。

1、单极接地装置。

单极接地装置由一个接地体与接地线组成的接地装置。接地线一端与接地体相连,另一端与电气设备的接地点相连。它适用于对接地要求不太高和电气设备接地点较少的场合。

2、多极接地装置。

多极接地装置由两个或两个以上接地体与接地线组成,各接地体之间用接地干线连成一体。接地干线与电气设备的接地点由接地支线相连。多极接地可靠性大,接地电阻小,适用于对接地要求较高、电气设备接地点较多的场合。

3、接地网络。

接地网络将多个接地体用接地干线连接成网络,具有接地可靠、接地电阻小的特点,适合大量电气设备接地的需要,多用于配电站、大型车间等场所。

相关文章
  • 接地装置之间有哪些连接方式

    接地装置之间有哪些连接方式

    接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。

    时间:2022-07-19 16:49:36

  • 建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

    建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

    有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。

    时间:2021-08-31 06:19:53

  • 防雷与接地装置的作用

    防雷与接地装置的作用

    有关防雷装置与接地装置的作用,防止雷电危害,须严格防雷装置,防雷装置的三部分:接闪器(避雷针)、引下线和接地体,并介绍了接地装置的作用。

    时间:2020-12-31 14:22:37

  • 接地装置常见故障与排除方法

    接地装置常见故障与排除方法

    接地装置常见故障与排除方法,接地装置故障,包括接地体接地电阻增大故障,接地线局部电阻增大故障,接地线漏接故障,以及接地线与设备接触不良等故障现象。

    时间:2020-02-11 16:05:47

  • 接地装置的接地形式之单极接地装置

    接地装置的接地形式之单极接地装置

    接地装置的接地形式之单极接地装置,什么是直流系统单极接地,直流系统有正负两级,任意一级接地则是单级接地,隔离开关带接地刀闸,单极接地与双极接地的区别。

    时间:2019-12-10 09:26:27

  • 接地装置连接导线的选择要求

    接地装置连接导线的选择要求

    有关接地装置连接导线的选择要求,接地装置接地线的最小截面积,接地装置的连接导线应根据应用场合进行选择,包括普通接地线、易燃易爆场所接地线的选择,以及接地线的最小截面积的要求。

    时间:2019-11-18 10:39:51

  • 【图】接地装置组成形式之多极接地装置

    【图】接地装置组成形式之多极接地装置

    接地装置组成形式之多极接地装置,是有两个以上接地体,接地体之间采用扁铁或圆铁连接在一起,以组成接地干线并将接地支线以并联方式接于接地干线上的一种接地装置。

    时间:2019-11-13 14:19:17

  • 建筑物防雷时接地装置的作用

    建筑物防雷时接地装置的作用

    在建筑物防雷的措施中,会有引入接地装置一项,那么,此处接地装置能起到多大的防雷效果,建筑物防雷时接地装置的作用有哪些,一起来了解下。

    时间:2019-07-16 14:06:59

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有