【图】接地装置组成形式之接地网络

来源:电工天下时间:2015-10-26 16:00:15 作者:老电工手机版>>

一、接地网络

由多个接地体组成,按照一定顺序排列并相互连接组成网络,其组成形式很多,一般应按设计要求设置,主要有降低接地电阻阻值、加强接地装置的可靠性及方便设备群接地需要的特点,适用于发电厂、变电站、配电所及设备较多的车间及露天加工厂等场所。

一般配电室宜采用水平接地体的人工地网并构成闭合环形回路,如图7—1-5。

接地网络1

二、 接地网络图是什么

什么叫接地网络图?

接地网络图就是任何一个局部用电设备的接地线和主接地线构成的接地线网,就像蜘蛛网一样,最后构成一条主接地线。
图中标示的是任何一个局部接地点线的规格型号和主接地线的规格型号。

三、接地网安装标准
 
一、 电气装置的下列部分均应接地:

1、变压器、油开关、35PT、35CT、所用变、刀构架等金属底座和外壳。
2、控制保护用二次线等及外壳等可靠接地。
3、控制设备的金属外壳。
4、避雷针

二、电气装置的下列部分可不接地:

1、安装在配电屏、控制盘和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其它低压电器等的外壳以及发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子的金属底座等。
2、安装在已接地金属构架上的设备,如穿墙套管等。

三、接地线应作其他用途。

四、接地装置宜采用钢材,接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求,但应不小于下表规格。

接地网络2

五、不得利用蛇皮管管近保温层的金属外皮或金属网以及电网金属护层作接地线。

二、接地体顶面埋没深度不应小于0.6米,角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体的引出线应作防腐处理;使用镀锌扁钢时,引出线的螺接部分应补刷防腐漆。

三、为减少相邻接地体的屏蔽作用,重封接地体的间距不应小于其长度的两 倍 ,水平接地体的间距应根据设计规定,不宜小于5米。

四、接地体与建筑物的距离不宜小于1.5m。

五、接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀,接地线在穿过墙壁时应通过明孔,钢管或其他坚固的保护套。

六、接地干线至少应在不同的两点与接地网相连接。

七、电气装置的每个接地部分应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地部分。

八、敷设完接地体的土沟回填土内不应夹有石块、建筑材料或垃圾等。

九、明敷接地线的安装应符合下列要求:
(一) 便于检查;
(二) 敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修;
(三) 支持件间的 距离在水平直线部分一般为1—1.5米,垂直部分为1.5—2米,转弯部分为0.5米。
(四) 接地线应按水平或垂直敷设,但亦可与建筑物倾斜结构平行,在直线段上不应有高低起伏及弯等情况。
(五) 接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝时,应加设补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。

十、 明敷的接地线表面应涂黑漆。如因建筑物的设计要求,需涂其他颜色,则应在连接处及分支处涂以各宽为15毫米的两条黑带,其间距为150毫米。中性点接于接地网的明设接地导线,应涂以紫色带黑色条纹。

十一、在接地线引向建筑物内的入口处,一般应标以黑色记号“”。在检修用临时接地点处,应刷白色底漆后标以黑色记号“”。

十二、在进行检修工作时,需临时接地的地方(如配电间隔、母线分段处、引出线室等)均应引入接地干线,并设有专供连接临时接地线使用的接地板和螺栓。

十三、避雷器应用最短接地线与变电所的主电网连接。

十四、接地线的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备的接地线应用螺栓连接;有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接。螺栓连接的接触面应按要求,作表面处理。

十五、接地线(体)的连接应采用搭接焊,其焊接长度必须为:
(一) 扁钢宽度的2倍(且至少三个棱边焊接);
(二) 园钢 直径的6倍;
(三) 扁、园钢(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子,或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。

二十、在验收时,应进行下列检查:
(一) 整个接地网外露部分的连接可靠,接地线规格正确,油漆完好,标志齐全明显。
(二) 供连接临时接地线用的连接板的数量和位置符合设计要求。

二十一、在验收时,应提交下列资料和文件:
(一) 变更设计部分的实际施工图;
(二) 变更设计的证明文件;
(三) 安装技术记录(包括隐蔽工程检查记录等);
(四) 试验记录(接地电阻测试记录)。

相关文章
  • 接地装置之间有哪些连接方式

    接地装置之间有哪些连接方式

    接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。

    时间:2022-07-19 16:49:36

  • 建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

    建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

    有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。

    时间:2021-08-31 06:19:53

  • 防雷与接地装置的作用

    防雷与接地装置的作用

    有关防雷装置与接地装置的作用,防止雷电危害,须严格防雷装置,防雷装置的三部分:接闪器(避雷针)、引下线和接地体,并介绍了接地装置的作用。

    时间:2020-12-31 14:22:37

  • 接地装置常见故障与排除方法

    接地装置常见故障与排除方法

    接地装置常见故障与排除方法,接地装置故障,包括接地体接地电阻增大故障,接地线局部电阻增大故障,接地线漏接故障,以及接地线与设备接触不良等故障现象。

    时间:2020-02-11 16:05:47

  • 接地装置的接地形式之单极接地装置

    接地装置的接地形式之单极接地装置

    接地装置的接地形式之单极接地装置,什么是直流系统单极接地,直流系统有正负两级,任意一级接地则是单级接地,隔离开关带接地刀闸,单极接地与双极接地的区别。

    时间:2019-12-10 09:26:27

  • 接地装置连接导线的选择要求

    接地装置连接导线的选择要求

    有关接地装置连接导线的选择要求,接地装置接地线的最小截面积,接地装置的连接导线应根据应用场合进行选择,包括普通接地线、易燃易爆场所接地线的选择,以及接地线的最小截面积的要求。

    时间:2019-11-18 10:39:51

  • 【图】接地装置组成形式之多极接地装置

    【图】接地装置组成形式之多极接地装置

    接地装置组成形式之多极接地装置,是有两个以上接地体,接地体之间采用扁铁或圆铁连接在一起,以组成接地干线并将接地支线以并联方式接于接地干线上的一种接地装置。

    时间:2019-11-13 14:19:17

  • 建筑物防雷时接地装置的作用

    建筑物防雷时接地装置的作用

    在建筑物防雷的措施中,会有引入接地装置一项,那么,此处接地装置能起到多大的防雷效果,建筑物防雷时接地装置的作用有哪些,一起来了解下。

    时间:2019-07-16 14:06:59

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有