机房设备如何防雷,机房设备防雷接地措施

来源:电工天下时间:2015-11-05 09:48:49 作者:老电工手机版>>

机房设备防雷接地措施

在机房及通信设备的建设中,要注意防雷,机房设备的防雷涉及面比较广,从天馈线避雷、供电系统避雷,以及机房环境的要求等方面综合考虑。

机房设备防雷接地措施

一、通信设备的防雷措施

一)天馈线避雷
1、通信局(站)的天线必须安装避雷针,避雷针必须高于天线最高点的金属部分lm以上,避雷针与避雷引下线良好焊接,引下线直接与地网线连接。
2、天线馈线金属护套应在顶端及进入机房人口处的外侧作保护接地。
3、出人站的电缆金属护套,在人站处作保护接地,电缆内芯线在进站处应加装保安器。
4、在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。
5、通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线,应采用具有金属护套的电力电缆,或将电源线穿人金属管内布放,其电缆金属护套或金属管道应每隔l0m就近接地一次。电源芯线在机房入口处应就近对地加装保安器。

二)供电系统避雷
1、交流变压器避雷
(1)交流供电系统应采用三相五线制供电方式。当电力变压器设在站外时,宜在上方架设良导体避雷线。
(2)电力变压器高、低压侧均应各装一组避雷器,避雷器应尽量靠近变压器装设。

2、电力电缆避雷
(1)当电力变压器设在站内时,其高压电力线应采用地埋电力电缆进入通信局(站),电力电缆应选用具有金属恺装层的电力电缆或其他护套电缆穿钢管埋地引入通信局(站)。
(2)电力电缆金属护套两端应就近接地。
(3)地埋电力电缆与地埋通信电缆平行或交叉跨越的隔距应符合设计要求。严禁采用架空交、直流电力线引出通信局(站)。
(4)通信局(站)内的工频低压配电线,宜采用金属暗管穿线的布设方式,其垂直部分应尽可能靠近墙,金属暗管两端及中间应就近接地。

3、电力设备避雷

三)太阳电池、风力发电机组、市电混合供电系统防雷措施

四)接地系统的检查

二、通信设备的环境要求

一)机房温度要求
1、根据不同用途的机房,温度要求各不相同。
2. 在正常情况下,机房温度是指在地板上l. 5m和设备前方0. 4m处测得的数值。
3、长期工作的设备,机房温度一般保持在18~28℃之间。
4. 短期工作的设备,机房温度一般保持在10~35℃之间。短期工作指连续工作不超过48小时或年累计不超过15天。
5、有人长期工作的机房,机房温度一般保持在18~23℃之间。

二)机房湿度要求
1、在正常情况下,机房湿度是指在地板上1. 6m和设备前方0. 4m处测得的数值。
2、长期工作的设备,机房相对湿度一般保持在40%~ 70%之间。
3、短期工作的设备,机房相对湿度一般保持在10%~-90%之间。
4、有人长期工作的机房,机房相对湿度一般保持在40%~70%之间。

三)机房防尘要求

四)机房抗干扰要求

五)机房照明要求

相关文章
  • 建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

    建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

    在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。

    时间:2022-09-04 05:30:11

  • 用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

    用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

    为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。

    时间:2022-08-29 06:04:18

  • 静电接地操作流程与接地措施

    静电接地操作流程与接地措施

    有关静电接地的操作流程与接地措施,包括判断是否需要专用静电接地措施、选取静电接地点、选取静电接地端子连接方法、管线间跨接与接地体选用等。

    时间:2021-08-31 06:20:04

  • 建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

    建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

    有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。

    时间:2021-08-31 06:19:53

  • 保护接地与保护接零的多种措施

    保护接地与保护接零的多种措施

    有关保护接地与保护接零的保护措施,保护接地用于三相电源中性点不接地系统,在三相四线供电系统中采用重复接地,保护接地有一种后备保护,就是加漏电开关。

    时间:2021-08-30 09:17:41

  • 电气设备保护接地与保护接零措施

    电气设备保护接地与保护接零措施

    电气设备的保护接地与保护接零措施,将电气设备的金属外壳或机架与大地可靠连接,在低压三相四线制供电系统中,将中性点接地,并介绍了中性点接地系统中错用保护接地的解决方法。

    时间:2021-08-30 09:17:33

  • 单相电气设备的安全保护接线图

    单相电气设备的安全保护接线图

    有关单相电气设备的安全保护接线法,电气设备接地或接零后,仍应注意安全用电,接零线必须专线从外壳接零并连接可靠,不允许和电源零线共用。

    时间:2021-02-25 09:22:46

  • 农村住宅房屋保护接地怎么做?农村住宅保护接地措施

    农村住宅房屋保护接地怎么做?农村住宅保护接地措施

    有关农村住宅房屋保护接地的一些措施,农村住宅房屋保护接地的安全问题,农村供电系统一般采用TT系统,比较容易实现用电器的保护接地。

    时间:2021-02-25 09:22:33

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有