机房接地方式与机房防雷方式

来源:电工天下时间:2019-07-10 05:55:34 作者:老电工手机版>>

有关机房接地的几种方式,机房防雷应采用的几种方式,交流工作接地,接地电阻应小于1欧姆,直流接地电阻小于或等于1欧姆,在动力室电源线总配电盘上安装并联式专用避雷器等。

机房接地方式与机房防雷方式

一、机房接地方式:

1、交流工作接地,接地电阻应小于1欧姆;

2、计算机系统安全保护接地电阻以及静电接地电阻小于4欧姆;

3、直流接地电阻小于或等于1欧姆;

4、防雷保护接地系统接地电阻小于10欧姆;

5、零地电压应小于1V。

所有电气设备、金属门、窗及其金属构件、电缆外皮均应与专用接地保护线可靠连接。

机房专用地线(防雷、防静电、保护接地)从接地端引至机房,并分别标明各类接地。

在UPS电源输出配电柜的地线与大楼的地线相连接,即重复接地。

二、机房防雷应采用以下几种方式:

1、在动力室电源线总配电盘上安装并联式专用避雷器;

2、在机房配电柜进线处,安装并联式电源避雷器;

3、在计算机设备电源处使用带有防雷功能的插座板。

相关文章
  • 机房设备如何防雷,机房设备防雷接地措施

    机房设备防雷接地措施

    机房设备防雷接地措施,通信设备的防雷措施,包括天馈线避雷、供电系统避雷、太阳电池、风力发电机组、市电混合供电系统防雷措施,通信设备的环境要求,有机房温度要求、机房湿度要求等。

    时间:2015-11-05 09:48:49

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有