如何选择电压互感器二次熔丝?

来源:电工天下时间:2019-11-12 06:40:35 作者:老电工手机版>>

电压互感器二次熔丝的选择条件,装设二次熔丝,是为了防止电压互感器二次回路短路产生过电流烧坏电压互感器,选择二次熔丝容量必须满足的二个条件。

电压互感器二次熔丝选择条件

电压互感器的一次熔丝容量是电压互感器一次额定电流的2.5倍,二次过电流不易熔断。为防止电压互感器二次回路短路产生过电流烧坏电压互感器,所以需要装设二次熔丝。

选择二次熔丝容量的满足条件:

①熔丝的熔断时间必须保证在二次回路发生短路时小于保护装置的动作时间。

②熔丝额定电流应大于最大负荷电流,但不应超过额定电流的1.5倍。

不用装设熔断器的情况:

①在二次开口端的出线上一般不装熔断器。因为在正常运行时开口端无电压,无法监视熔断器的接触情况。

一旦熔断器接触不良,则系统接地时不能发出接地信号。但是,供零序过电压保护用的开口三角出线例外。电工:www.dgjs123.com

②中性线上不装熔断器。这是因为一旦熔丝熔断或接触不良,就会使断线闭锁装置失灵或使绝缘电压表失去指示故障的作用。

③接自动电压调整器的电压互感器二次不装熔断器。这是为了防止熔断器接触不良或熔丝熔断时电压调整器误动作。

④110kV及以上的电压互感器二次不用熔断器。

相关文章
  • 电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

    电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

    分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。

    时间:2022-03-13 08:38:07

  • 电压互感器安装接线时的五点注意事项

    电压互感器安装接线时的五点注意事项

    电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。

    时间:2022-03-03 13:11:17

  • 电压互感器图片及电气符号

    电压互感器图片及电气符号

    电压互感器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:电压互感器。功能:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表等装置使用。

    时间:2022-01-16 07:58:16

  • 电压互感器接线方式与原理图说明

    电压互感器接线方式与原理图说明

    有关电压互感器的原理图,电压互感器的几种接线方式,包括一台单相互感器接线、V-V接线、Y-Y.接线、三相五柱式电压互感器接线、三台单相三绕组电压互感器接线等。

    时间:2021-05-30 05:41:29

  • 电压互感器接线图与常用接线方式图解

    电压互感器接线图与常用接线方式图解

    电压互感器接线图与常用接线方式,常见的接线方式有多种,这里介绍一台单相电压互感器的接线方式,两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式等。

    时间:2021-05-30 05:41:27

  • 电压互感器的准确度等级_电压互感器的额定容量

    电压互感器的准确度等级_电压互感器的额定容量

    有关电压互感器的准确度等级及额定容量,电压互感器的准确度级,指在规定的一次电压和二次负荷的变化范围内,负载的功率因数为额定值时,电压误差的最大值。

    时间:2021-05-30 05:41:25

  • 电流互感器与电压互感器的安装要求

    电流互感器与电压互感器的安装要求

    一、电流互感器的安装要求1、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。2、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于

    时间:2021-05-30 05:41:24

  • 电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项

    电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项

    有关电压互感器的接线图,电压互感器的接线方式,电容式电压互感器的接线形式,三相五柱式电压互感器接线图,一个单相电压互感器的接线图,单相电压互感器接线图,电压互感器vv接线图等。

    时间:2021-05-30 05:41:16

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有