有关电磁式电压互感器的小知识,介绍了这种电压互感器的原理接线图,电磁式电压互感器的基本结构也是铁芯和绕组,工作原理与变压器相同,那么电磁式电压互感器的原理接线图是什么样的,一起来看下。

电磁式电压互感器的原理接线图

电磁式互感器的工作原理与变压器相同,基本结构也是铁芯和原、副绕组。

主要特点:容量很小,恒定,正常运行时接近于空载状态。

电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。

所以,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。

测量用电压互感器一般会做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),一般是单相使用,或用两台接成V-V形作三相使用。

一文看懂电磁式电压互感器的原理接线图

实验室用的电压互感器多是原边多抽头的,以适应测量不同电压的需要。

供保护接地用电压互感器还带有一个第三线圈,称三线圈电压互感器。三相的第三线圈接成开口三角形,开口三角形的两引出端与接地保护继电器的电压线圈联接。

在正常运行时,电力系统的三相电压对称,第三线圈上的三相感应电动势之和为零。一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护作用。线圈出现零序电压则相应的铁心中就会出现零序磁通。

因此,这种三相电压互感器采用旁轭式铁心(10kV及以下时)或采用三台单相电压互感器。对于这种互感器,第三线圈的准确度要求不高,但要求有一定的过励磁特性(即当原边电压增加时,铁心中的磁通密度也增加相应倍数而不会损坏)。

对于电磁感应式电压互感器,则等值电路与变压器的等值电路相同。

相关阅读:

1、电磁式继电器与接触器有哪些区别?

2、电磁式电压互感器交流耐压试验二种方法

相关文章
  • 电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

    电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

    分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。

    时间:2022-03-13 08:38:07

  • 电流互感器伏安特性试验接线图的连接方法

    电流互感器伏安特性试验接线图的连接方法

    电流互感器伏安特性试验接线图的连接,包括试验前,试验中与试验后的方法,试验前,应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除,试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。

    时间:2021-05-31 09:15:13

  • 电流互感器接线图大全,互感器接线不求人

    电流互感器接线图大全,互感器接线不求人

    有关电流互感器的接线图,测量用电流互感器接线方法,电流互感器的四种接线方式及接线图,包括单台电流互感器接线图、三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图等。

    时间:2021-05-30 05:41:34

  • 电压互感器接线方式与原理图说明

    电压互感器接线方式与原理图说明

    有关电压互感器的原理图,电压互感器的几种接线方式,包括一台单相互感器接线、V-V接线、Y-Y.接线、三相五柱式电压互感器接线、三台单相三绕组电压互感器接线等。

    时间:2021-05-30 05:41:29

  • 电压互感器接线图与常用接线方式图解

    电压互感器接线图与常用接线方式图解

    电压互感器接线图与常用接线方式,常见的接线方式有多种,这里介绍一台单相电压互感器的接线方式,两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式等。

    时间:2021-05-30 05:41:27

  • 电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项

    电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项

    有关电压互感器的接线图,电压互感器的接线方式,电容式电压互感器的接线形式,三相五柱式电压互感器接线图,一个单相电压互感器的接线图,单相电压互感器接线图,电压互感器vv接线图等。

    时间:2021-05-30 05:41:16

  • 电流互感器与三相三线有功电能表的接线图

    电流互感器与三相三线有功电能表的接线图

    分享一个三相三线有功电能表的接线图,电流互感器与三相三线有功电能表的接线方法,第三相电流互感器的正负极接反造成电能表反转,计量错误,将第三相电流互感器二次侧反接即可。

    时间:2021-05-30 05:41:07

  • 10KV线路电压互感器与电流互感器接线图

    10KV线路电压互感器与电流互感器接线图

    分享一个10KV线路电压互感器与电流互感器接线图,了解下电流互感器与电压互感器的接线方法及原理,需要的朋友参考下。

    时间:2021-05-30 05:41:02

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有