漏电保护器的维护范围与使用注意事项

来源:电工天下时间:2019-09-04 20:59:58 作者:老电工手机版>>

有关漏电保护器的维护范围,漏电保护器使用注意事项,漏电保护器专业电工维护范围与居民维护范围,供大家参考。

漏电保护器的维护范围

一、漏电保护器使用注意事项

1、严禁湿手操作漏电保护器,否则可能发生电击的危险;

2、漏电保护器进行动作特性试验时,应使用经国家有关部门检验合格的专用测试仪器,严禁直接触碰接地装置或直接短路的实验方法;

3、严禁在漏电保护器的出线端直接检测绝缘电阻,否则会烧坏内部的电子元件;

4、漏电保护器的过载、短路和漏电(剩余电流)保护特性,均由制造厂整定,不允许随意拆开调节;

5、漏电保护器因被保护电路发生故障(漏电、过载或短路)而跳闸后,必须查明原因后才能进行合闸操作。

6、建议漏电保护器要“一次性使用”,不可维修,维修后的漏电保护器严禁使用。

7、要明确,漏电保护器虽有一定的保护作用,但并不能保证万无一失,所以对漏电保护器的作用应有一个正确的认识:漏电保护器并非“保命器”,很多原因都可以造成其拒绝跳闸,学习一些安全用电知识要比完全依靠漏电保护器多一分安全保障。来自:电工技术之家

8、为了避免漏电保护器运行出现问题,我们必须对其进行定期维护和检验,以确保运作的可靠性。

二、专业电工维护范围(漏电保护器)

1、漏电保护器安装场所应通风,干燥,有预防雨淋,灰尘和有害气体侵蚀的措施。应尽量远离其他铁磁体和电流很大的载流导体,避免磁场干扰。

2、定期清扫灰尘,保持漏电保护器外壳及其上部件连接端子的清洁、完好和牢固连接,漏电保护器外壳胶木件的最高温度不得超过65摄氏度,外壳金属件最高温度不得超过55摄氏度,外壳金属件最高温度不得超过55摄氏度,同时,还要保持漏电保护器操作手柄动作灵活可靠。

3、每月检验一次漏电保护器动作的可靠性。具体方法是:在闭合通电的状态下按一下试验按钮,如漏电保护器正确跳闸,说明正常,反之,则说明漏电保护器存在故障,请有经验,有资质的电工进行检查更换。高温多雨的夏秋季节和农忙季节应增加试验次数。

4、漏电保护器使用一年后,应请专业电工对其进行检修;

5、漏电保护器跳闸后不能强行送电。漏电保护器跳闸后,若经检查未发现事故点,允许试送电一次,如果再次跳闸,应查明原因,并采取相应措施处理后方能再次合闸送电。特别是漏电保护器在检测到漏电或短路故障后跳闸时,(www.dgjs123.com)一定要查清和消除存在的电器隐患,千万不要随意让其退出运行,否则就会引发电气事故。

6、安装漏电保护器后并非万无一失,漏电保护器并非是“保命器”在两线触电不接地的情况下,漏电保护器就不会动作。

另外,漏电保护器本身也有损坏或动作失灵的时候。因此,安装了漏电保护器后,用电也应做到以预防为主,非专业电工严禁带电维修用电设备(用电器)或供电线路。

7、及时更换到了使用寿命的漏电保护器。国家标准规定,家用漏电器的有效使用年限,电子式为6年,电磁式为8年,到达使用年限后应及时更换。

三、居民维护范围(漏电保护器)

检验漏电保护器的漏电保护功能是否有效。每月检查一次。

方法:漏电保护器上都有一只试验按钮(一般漏电保护器上都会明显标识),按一下试验按钮(漏电保护器正在供电的时候),如漏电保护器正确断开,说明正常,反之则说明漏电保护器的漏电保护功能已经失效,应请专业资格人员进行更换,严禁继续使用。

相关文章
  • 漏电保护器型号规格选择与安装要求

    漏电保护器型号规格选择与安装要求

    漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。

    时间:2022-09-15 08:02:33

  • 1p和1p+n漏电保护器的接线方法

    1p和1p+n漏电保护器的接线方法

    有关漏电保护器的接线方法,1p和1p+n的漏电保护器怎么接线,在漏电保护器上有L口和N口,分别接什么线,在对漏电保护器接线时注意哪些问题,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-09 06:36:36

  • 电热水龙头上漏电保护器的接线方法

    电热水龙头上漏电保护器的接线方法

    在电热水龙头上安装漏电保护器,应该怎么进行接线,不同颜色的线应接到哪一个端子上,灰色线或黑色线,以及红色线或蓝色线有何不同,以下分享了漏电保护器的正确接线方法,供大家参考。

    时间:2022-07-09 06:34:58

  • 两相漏电保护器的正确接线方法

    两相漏电保护器的正确接线方法

    有关漏电保护器的接线方法,两相漏电保护器怎么进行接线,在接线的过程中上面接进线,下面接出线,必须注意相线和零线的位置不能错了,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-09 06:33:40

  • 漏电保护器插座的正确接线方法

    漏电保护器插座的正确接线方法

    漏电保护器三根线接法如下:打开保护器后盖,拧松螺丝,把接线口调整到合适位置,同时电线剥线,剥到合适位置,再确定插头接线柱哪个是火线,哪个是零线,哪个是地线。

    时间:2022-07-09 06:30:53

  • 漏电保护器上火线与零线怎么接线

    漏电保护器上火线与零线怎么接线

    漏电保护器接线方法如下:1、零线接到(N),火线接到(L)上面。2、用电笔测一下,找到零线和火线,对应连接。3、蓝色是零线,红色是火线。注意,接线前一定要断电,零线和火线不能接反。

    时间:2022-07-09 06:29:15

  • 漏电保护器上接线柱没有标注L和N该怎么接

    漏电保护器上接线柱没有标注L和N该怎么接

    有关漏电保护器的接线问题,购买了一个漏电保护器,但在漏保上接线柱没有标注L和N,这种情况下应该怎么接线,凡在漏保器上无标明符号的,在接线时要注意哪些问题,下面具体来看下。

    时间:2022-06-09 05:31:01

  • 漏电保护器的不同接线方法

    漏电保护器的不同接线方法

    来看下漏电保护器的不同接线方法,生活中的漏电保护器分为1P+N型、2P+N型、3P+N型三种,它们的接线方法必须正确才能及时起到保护作用,以下是这三种类型的漏电保护器的接线方式,供大家参考。

    时间:2022-04-18 21:36:05

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有