高低压开关柜的主要结构类型

来源:电工天下时间:2022-09-15 05:51:27 作者:老电工手机版>>

有关高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。

高低压开关柜的结构类型

高低压开关柜主要分为高压开关柜和低压开关柜,两者虽都属于开关柜,但二者在结构和适用范围有很大的区别。

高低压开关柜的结构:

高压开关柜是由制造厂按一定的接线方案要求,将开关电器、母线(汇流排)、测量仪表、保护继电器及辅助装置等组装在封闭的金属柜中,构成成套式配电装置。

这种装置结构紧凑,便于操作,有利于控制和保护变压器、高压线路及高压用电设备。

高压开关柜按结构可分为固定式和手车式两大类型。我国为了采用IEC标准,目前广泛使用的固定式高压配电柜KGN—10型销装固定式金属封闭式配电柜将取代(6—lA等型,并将以KYN—lo型和JYN—10型取代GC,10型。

这种配电柜适用于工矿企业变电站电压3—10kv单母线系统作为接受和分配电能。高压开关柜型号含义如下:

高低压开关柜1

1、固定式高压开关柜

固定式高压开关柜多为金属封闭式开关柜,现场安装,工作量较大,检修不便。但其制造工艺简单,节省钢材,价格便宜,因而一般工厂和大型建筑设施多采用固定式开关柜。

金属封闭式配电柜内用钢板隔分开为3个部分,上部是主母线和母线隔离开关,中部为少油断路器,下部为线隔离开关,正面左上方为继电器室,下方为端子室,左佣端子板上装有油断路器。

用来隔离开关的操动机构及其机械的电气连锁装置。固定式开关柜的主要开关设备一般可选用sN系列的少油断路器或ZN系列的真空断路器,靠墙安装。

2、手车式高压开关柜

手车式高压开关柜由手车室、主母线室、小母线室、仪表继电器室、电流互感器室组成。其特点是断路器及操作机构均装于车上,检修时特小车拉出柜外,推人同类型的备用小车,使维修和供电两不误,不但维修安全,又减少了停电时间。

手车式开关柜的主要开关设备一般可选用zN系列的真空断路器,该型开关柜为户内装置,不靠墙安装。 来自:电工技术之家

3、金属销装移开式

金属销装移开式高压开关柜结构上分为柜体和可移开部件(小车)两部分。柜体是由薄钢板构件组成的装配式结构,柜内由接地的薄钢板分闲为主母线室、小车室、电缆(电流互感器)室、继电器室。

小车是悬挂中置式结构,小车的滚轮、导向装置、接地装置等均设置在小车的两佣中间。根据小车所配置的主回路电器的不同,小车可分为断路器小车、电压互感器小车、隔离小车和计量小车。

4、高压开关柜的“五防”功能

(1)防止误跳、误合断路器;(2)防止带负荷分、合隔离开关;(3)防止带电拆挂地线;(4)防止带接地线合隔离开关;(5)防止人员误人带电间隔。

低压开关柜也是按一定的接线方案要求将有关的设备组装而成的成套装置。

适用于三相交流系统中,额定电压500V及其以下,额定电流1500A及其以下低压配电室供电力及照明配电之用。

一般作为动力和照明等配电线路的配电设备。低压开关柜又称低压配电拒,低压配电屏装有刀开关、熔断器、自动开关、交流接触器、电流互感器、电压互感器等,按需要可组成各种系统。

低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。

1、离墙式低压配电屏

离焰式低压配电屏可以双面进行维护,所以检修方便,但是不宜安装在有导电尘埃或能腐蚀金属和破坏绝缘的气体的场所,也不宜安装在有爆炸危险的场所。型号有踢1—10型低压配电屏。

2、靠墙式低压配电屏

靠墙式低压配电屏由于维修不方便,只适用于场地较小的地方。靠墙式低配电屏常用型号有BDl—12型。

3、抽屉式低压配电屏

将主要设备装在抽屉内或手车上,其封闭性好,可靠性高。故障或检修时通过备用抽屉或手车可立即更换故障的回路单元,以便迅速恢复供电,既提高了供电可靠性又便于设备检修。但是,它与固定式相比设备费用高,结构复杂,钢材用量多。抽屉式低压开关柜离墙安装,元件配有固定式、抽屉式和手车式等。抽屉低压配电屏有BF℃—1、DP℃—2及BK—15型等。

低压配电柜型号含义:

低压配电柜型号

相关文章
  • 高压开关柜故障原因与在线监测方法

    高压开关柜故障原因与在线监测方法

    有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。

    时间:2022-09-17 11:38:33

  • 高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。

    时间:2022-09-16 07:12:57

  • 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。

    时间:2022-09-15 12:33:31

  • 35kv高压开关柜的组成部分图解

    35kv高压开关柜的组成部分图解

    35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。

    时间:2022-09-15 05:53:31

  • 高压开关柜停送电的操作问题

    高压开关柜停送电的操作问题

    高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。

    时间:2022-09-15 05:52:24

  • 高压配电室安全操作规定十二条

    高压配电室安全操作规定十二条

    对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。

    时间:2022-09-13 12:50:21

  • 低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。

    时间:2022-09-13 11:59:20

  • 高压出线柜是什么,高压出线柜的作用

    高压出线柜是什么,高压出线柜的作用

    有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。

    时间:2022-09-13 09:55:04

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有