10kV及以下变配电设备如何安装?

来源:电工天下时间:2016-08-19 16:22:23 作者:老电工手机版>>

10kV及以下变配电设备如何安装?

原文标题:10kV及以下变配电设备安装设计要求
配电室引入线的做法,变压器室的母线布置、安装,开关柜安装,墙上低压电器安装及电容器的安装等。
除设计有特殊要求外,一般要求如下所述。
①变、配电工程中的各种铁件均需做防锈处理并做好接地;除镀锌外,均刷樟丹油一道、灰油漆两道。
②母线均应涂刷有色油漆,涂色要求按表所示规定。
表10kV及以下三相交流铜、铝母线排涂色表
相 序  需涂颜色 涂色长度 
U  黄色 沿全长 
V  绿色 沿全长 
W  红色 沿全长 
N零线 黑色 沿全长 
③铜母线连接应采用机械连接,搭接部分表面应涮锡。铝母线可采用机械连接或焊接。焊接时,焊缝应饱满。
④母线水平安装时,用卡板固定;垂直安装时,用夹板固定。
⑤凡多股导线与电器设备端子连接时,均应用接线柑子,严禁不经端子直接接入。
⑥当铜导线与铝接线端子压接时,应将铜导线涮锡或加垫锡箔纸。
⑦当导线或接线端子截面大于电器设备的接线槽时,应采用铜连接板过渡。连接板的截面积应不小于导线截面积。连接板与铝接线端子连接处应涮锡。
⑧所有接线端子与电器设备连接时,均应加垫片和弹簧垫圈。
⑨母线间距应均匀一致,最大允许误差为5mm。【10kV及以下变配电设备安装设计要求】
⑩母线调直应采用木质工具。切断母线时,严禁用电气焊切割。
开关柜的基础型钢安装前应调直,埋设固定后,其水平误差每米应小于1mm,但全长总误差不应大于5mm。
配电柜应安装牢固,各柜连接紧密,无明显缝隙,垂直误差每米不大于1.5 mm,水平误差每米不大于1mm,但总误差不大于5mm,柜面连接应平直整齐。
电缆引入电缆沟时,应尽量从电缆沟的纵向(顺沟方向)引入,以避免电缆弯曲半径过小。引入室内或电线沟内的,应剥去麻皮。
相关文章
  • 电气柜成套电气装配与安装方法大全

    电气柜成套电气装配与安装方法大全

    电气柜成套电气装配与安装方法,常见电气柜成套的问题,包括常用电线颜色定义,电气成套装配中存在的问题,变频器柜装配中存在的问题,电气设备安装中存在的问题等。

    时间:2022-09-13 20:18:05

  • 变配电所防雷保护类型及应用说明

    变配电所防雷保护类型及应用说明

    雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。

    时间:2022-08-22 06:11:03

  • 110kV高压线的安全距离是多少

    110kV高压线的安全距离是多少

    高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。

    时间:2022-07-26 09:11:00

  • 配电房设备3年未维护有什么后果

    配电房设备3年未维护有什么后果

    配电柜年久失修,环境杂乱,空气潮湿,主要会导致设备的绝缘老化和污损,降低设备的绝缘性能,发生触电和对地放电事故,甚至发生火灾。在空气潮湿的环境中,各种接头端子容易氧化,从而会导致接触不良发热,甚至发生放电。

    时间:2022-06-11 07:03:08

  • 10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

    10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

    10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。

    时间:2022-05-07 20:21:05

  • 10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

    10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

    有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-05 09:25:22

  • 10kv单根电缆终端头怎么制作

    10kv单根电缆终端头怎么制作

    10kv单根电缆终端头的制作方法,参考如下:1、将电缆接直,剥离外护套及钢铠,在剥离铜屏层乖半导体层。2、将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定,浇上生料带,抽出塑料加芯条。

    时间:2022-05-05 08:43:47

  • 10kv电缆终端头对地距离多少合适?

    10kv电缆终端头对地距离多少合适?

    10KV电力线路对地最小安全距离为5.5米-6米。电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于以下数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。

    时间:2022-05-05 08:07:30

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有