低压配电线路的六种常见故障的特点分析

来源:电工天下时间:2020-04-30 10:48:26 作者:老电工手机版>>

有关低压配电线路的六种常见故障,包括单相断电、三相断一相、三相四线制断中性线、压断一相线、单相相线接地、导线接触不良等,三相四线制0.4kV供电线路的各种故障特点进行分析。

低压配电线路的常见故障

正常的供电电压,三相相线间线电压为0.4kV,相电压相线对中性线(零线)为0.23kV,变压器中性线对接地线电压等于零。

对三相四线制0.4kV供电线路的各种故障特点进行分析,一起来看看。

1、单相断电

单相无法用电,用万用表量不到电压,用测电笔量该相2根线都不亮或都亮:若断相线测电笔不亮,若断中性线,经过负载回路,2根线都亮。用测电笔测量相线或中性线至亮与不亮处,即是故障断线点。

2、三相断一相

用万用表测量2根相线对中性线电压正常,1根相线对中性线没电压,三相相线间2根线间电压0.4kV,1根线对另2根都没电压,用测电笔测量断线那相测电笔不亮。用测电笔测量没电相至亮与不亮处即找到故障点。

3、三相四线制断中性线

由于各相负载尾线连在一起,一相电流可以从另两相流过,这时若三相电阻或负载相同,那么各相电压相同,若不同则电阻大的一相电压高,这就成了俗称的中性点位移。(电工技术之家 www.dgjs123.com)用测电笔测量基本正常,用万用表测量相线间线电压也正常,相线对中性线电压不同且有一相偏高。可用钳形万用表测中性线上有无电压等方法查找中性线断线点。

4、压断一相线

由于一般10kV变压器采用三线供电,变压器铁心为三柱式,用测电笔量有一相不亮或不太亮,用万用表量线电压有2根线正常,而另2根间电压偏低。高压断线最好是低压不带负荷,并把补偿变压器的电容器退出后,巡视高压线查找故障点。

5、单相相线接地

由于很多变压器的低压剩余电流总保护器因种种原因退出运行,此类故障也不是不会出现。不是很严重的单相接地,用测电笔测量正常,用万用表测量故障线电压偏低,而另2相电压偏高。

注意,从变压器流出的电流还是要回到变压器的,接地后,在变压器中性点与变压器接地线间有电流,在变压器接地线上有对地电压,或许有动物被电死。

查找方法:断开分支线使接地电流消失判断出故障分支,用钳形电流表测量大于或等于接地电流的支线至电流消失处即找到故障点。

6、导线接触不良

在没负荷或轻负荷时用测电笔和万用表量都正常,加负荷后电压没有或偏低。最好带单相负载用断线法查找故障点。

相关文章
  • 高低压开关柜的主要结构类型

    高低压开关柜的主要结构类型

    高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。

    时间:2022-09-15 05:51:27

  • 低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。

    时间:2022-09-13 11:59:20

  • 低压电力网的中性线是什么

    低压电力网的中性线是什么

    有关低压电力网的中性线的定义,由中性点接出的线叫中性线(N),低压侧中性线,称低压电力网的中性线,低压电气系统中性线的作用。

    时间:2022-09-13 09:52:30

  • 低压系统有哪三种接地形式

    低压系统有哪三种接地形式

    低压接地系统没有“三相五线制”的概念,三相四线制中的“线”是指带电导体,PE导体是保护导体(俗称地线),在电气系统正常工作情况下不带电,所以它不这里所说的“线”。

    时间:2022-08-21 21:18:06

  • 低压配电系统中零线与地线有什么关系

    低压配电系统中零线与地线有什么关系

    在低压配电系统中零线与地线的关系,如图:TT系统主要用于分散供电,在农村普遍应用。a、b、c是变压器3个低压线圈,其首端引出3根相(火)线L1、L2、L3,尾端连接在一起组成中心点N,并引出中性线(零线)N,中性点接地。

    时间:2022-06-11 07:45:22

  • 低压配电房安全帽的颜色含义

    低压配电房安全帽的颜色含义

    在电力企业中有不同颜色的安全帽,每一种颜色代表某一部分的工作人员,低压配电房安全帽的颜色含义有哪些,电厂的安全帽一般有几种颜色,如红色、黄色、蓝色、橙色、白色等,下面具体来看下。

    时间:2022-05-23 07:04:20

  • 低压配电盘上母排连接处过热怎么处理?

    低压配电盘上母排连接处过热怎么处理?

    低压配电盘上母排连接处过热怎么处理?当发现母排连接处过热时,应立即转移负荷,并停电检修。以下是母排连接处过热的原因及处理方法,一起来看下。

    时间:2021-11-15 06:23:10

  • 低压配电系统之IT系统

    低压配电系统之IT系统

    IT系统电力系统与大地之间不直接连接,电气设备的外漏可导电部分通过保护线与接地极连接在一起。上图中对不间断供电要求较高的产所或设备,需要采用IT接地系统。例如消防用电,高

    时间:2021-09-14 06:15:56