变电站倒闸操作危险点的防护措施

来源:电工天下时间:2016-01-27 13:26:53 作者:老电工手机版>>

变电站倒闸操作危险点的防护措施

一、接收操作命令票
1.接听电话不清,接受操作令错误
1.1 接受操作令前与调度方互通姓名做好记录。
1.2 启动录音对接收操作令全过程录音。
1.3 受令完毕逐字、逐句复诵,以使双方听证无误,如有疑问必须双方应答清楚。

二、填操作票
1.填写操作票错误
1.1 受令后根据操作任务对照一次系统图,明确操作对象运行位置,开关、刀闸双重编号。
1.2 由操作人填写操作票,监护人逐项审批。
1.3 正式操作前必须在模拟盘上操作预演无误。

三、操作
1.走错间隔
1.1 操作人在前,监护人在后到达操作现场。
1.2 确认操作对象的设备名称、双重编号与操作票相符。
2.误操作
2.1 倒闸操作必须由两人进行。
2.2 监护人持票发令,操作人复诵,严格做到监护人不动手。操作中每进行一项均必须进行“三对照”,严格按票面顺利操作。
2.3 执行一个倒闸操作任务中途不准换人。
2.4 建立完善的万能钥匙使用和保管制度。防误闭锁装置不能随意退出运行,停用防误闭锁装置时,要经总工程师批准,短时间退出防误闭锁装置时,应经值长或变电站站长批准,并应按程序尽快投入运行。
2.5 每操作完一项及时打“√”,不得事后补打。
2.6 大型操作,站长(或技术负责人)参与监护,综合性停电操作由生产副主任参与监护。
2.7 操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁。
2.8 发现异常应停止操作,并向有关部门汇报。处理后不能按原票顺序操作时,应重新填票、审票、模拟,确认无误后才能继续进行操作。

3.操作感应电
3.1 拉、合开关、刀闸操作必须穿绝缘靴、戴绝缘手套,戴安全帽,并系紧帽带。
3.2 雨天室外操作时操作杆须装有防雨罩。
3.3 雷电大风大雨时禁止操作。
3.4 装拆高压熔断器,应戴护目眼镜,必要时使用绝缘夹钳,站在绝缘垫上。

4.带电合地刀、装地线
4.1 操作前必须使用合格的验电器。
4.2 将接地线尾端与检修设备的接地桩头牢固连接,禁止接地线缠绕。
4.3 验电前必须在同一电压的有电设备上验证电器的完好。
4.4 当验明确无电压后立即将检修设备接地并三相短接。
4.5 装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。

5.电弧灼伤
5.1 操作时,操作人、监护人应选择合适的站位。
5.2 操作时,应戴安全帽,并正确着装。

四、悬挂标示牌、装设围栏
1.标示牌不明显或错误,围栏装设错误
1.1 严格按工作票项目悬挂标示牌,标示牌应齐全醒目。
1.2 室内高压设备停电工作,应在工作地点两旁间隔或对面间隔装设遮栏或红白相间警绳,悬挂“止步、高压危险”标示牌。
1.3 在室外地面高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,在围栏上悬挂“止步,高压危险”标示牌,标示牌文字应对向工作人员,以起到警示作用。在围栏入口处(或检修设备上)悬挂“在此工作”标示牌。

相关文章
  • 变电站直流系统的四个组成部分

    变电站直流系统的四个组成部分

    有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。

    时间:2022-09-16 07:44:57

  • 变电站倒闸操作的流程图示例

    变电站倒闸操作的流程图示例

    有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-15 12:37:09

  • 箱式变电站的技术参数图解

    箱式变电站的技术参数图解

    有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。

    时间:2022-09-15 12:34:47

  • 配电室倒闸接地线怎么接

    配电室倒闸接地线怎么接

    有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-11 06:55:45

  • 箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些

    箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些

    箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些,只要是按照标准建设的箱式变电站,与居民楼的距离是安全可靠的,高压设备不是电磁污染的来源,就不必担心电磁辐射。

    时间:2022-01-27 07:27:42

  • 变配电所不用操作票的倒闸操作有哪些

    变配电所不用操作票的倒闸操作有哪些

    在变配电所中不用操作票的倒闸操作,主要有如下几项:处理事故的倒闸操作,在情况紧急时可先行操作,事后再向上级汇报,并作记录。单项设备的倒闸操作,比如操作一个隔离开关时,可以不填写操作票。

    时间:2022-01-25 06:04:15

  • 怎么进行母线的倒闸操作?

    怎么进行母线的倒闸操作?

    怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。

    时间:2021-11-15 06:24:22

  • 数字化变电站系统组成方式有哪些?

    数字化变电站系统组成方式有哪些?

    数字化变电站系统的组成方式,数字化变电站是智能化的一次设备、网络化的二次设备在IEC62850通信协议技术上分层构建的,智能设备间信息共享,实现互操作。

    时间:2021-06-16 09:33:40

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有