plc出现MM440故障问题的处理方法

来源:电工天下时间:2017-08-28 10:30:24 作者:老电工手机版>>

【plc出现MM440故障问题的处理方法】

plc发生MM440故障,可以按复位后电机再自动启动吗,如何设置,错误代码F0002,合分闸都是由PLC控制的,在连续运行时是不可能短电重新上电的。

问题:

MM440故障后,如何实现按复位后电机再自动启动?

错误代码F0002,合分闸都是由PLC控制的,在连续运行时是不可能短电重新上电的。

1、只需设置参数 P1210 即可。

P1210 是用来配置在主电源跳闸或在发生故障后允许变频器重新自动再起动的功能。

2、关于P1210——

P1210 = 1:

变频器对故障进行确认(复位),即在变频器重新上电时将故障复位。这就是说,变频器必须完全断电,仅仅‘电源消隐’是不够的。在重新触发ON 命令之前,变频器是不会运行的。

P1210 = 2:

在‘电源中断’以后重新上电时,变频器确认故障F0003(欠电压),并重新起动。这种情况下需要有ON 命令一直加在数字输入端(DIN)。

P1210 = 3:

这种设置的出发点是,只有发生故障(F0003 等)时变频器已经处于“运行(RUN)”状态下它才能再起动。变频器将确认(复位)故障,并在“电源中断”或“电源消隐”之后重新起动。这种情况下需要有ON 命令一直加在数字输入端( DIN)。

P1210 = 4:

这种设置的出发点是,只有当发生故障(F0003 等)时变频器已经处于“运行(RUN)”状态下,它才能再起动。变频器将确认故障,并在“电源中断”或“电源消隐”之后重新起动。这种情况下需要有ON 命令一直加在数字输入端(DIN)。

P1210 = 5:

在“电源中断”后重新上电时,变频器确认 F0003 等故障,并重新起动。这种情况下需要有ON 命令一直加在数字输入端(DIN)。

P1210 = 6:

在“电源中断”或“电源消隐”后重新上电时,变频器确认 F0003 等故障,并重新起动。这种情况下需要有ON 命令一直加在数字输入端(DIN)。P1210 设置为6 时,电动机立即重新起动。

3、注意:‘自动再起动’需要在一个数字输入端保持 ON 命令不变时才能进行。

4、‘电源消隐’是指,电源中断,并在 BOP 的显示(如果变频器装有BOP)变暗和消失之前重新加上电源(时间非常短暂的电源中断时,直流回路的电压不会完全消失)。

‘电源中断’是指,在重新加上电源之前 BOP 的显示已经变暗和消失(长时间的电源中断时,直流回路的电压已经完全消失)。

相关文章
  • plc中rs485通信接口常见故障原因与处理方法

    plc中rs485通信接口常见故障原因与处理方法

    有关plc中rs485通信接口常见故障的原因与解决方法,plc的rs-485口经非隔离的pc/ppi电缆与电脑连接、plc与plc之间连接或plc与变频器、触摸屏等通信时时有通信口损坏现象发生。

    时间:2021-11-22 09:19:44

  • 【图】plc通讯故障的检查顺序与内容

    【图】plc通讯故障的检查顺序与内容

    plc通讯故障的检查顺序与内容,当plc通讯出现不正常时,需要进行plc通讯故障检查维修工作,检查顺序与内容,见图中所示。

    时间:2020-02-20 10:46:51

  • 【问答】继电器电路图与plc梯形图的转换与移植问题

    【问答】继电器电路图与plc梯形图的转换与移植问题

    继电器电路图与plc梯形图的转换与移植问题,继电器电路图直接转换为plc的梯形图的方法,plc的输入电路与梯形图的关系,继电器电路图移植为plc梯形图的方法等。

    时间:2020-02-20 09:52:40

  • 【图】plc双重输出动作问题与对策

    【图】plc双重输出动作问题与对策

    plc双重输出动作问题与对策,若在顺控程序内进行线圈的双重输出(双线圈),则后面的动作优先,双重输出(双线圈)在程序方面并不违反输入,但因动作复杂,需要按以下例子修改程序。

    时间:2020-02-20 09:05:41

  • plc控制系统日常维护与故障排除方法

    plc控制系统日常维护与故障排除方法

    有关plc控制系统日常维护与故障排除方法,plc日常维护和保养的主要内容是更换保险丝和锂电池,介绍了调换锂电池的步骤、i/o模块的更换方法等。

    时间:2020-02-13 17:52:11

  • 【问答】plc梯形图转语句表的问题

    【问答】plc梯形图转语句表的问题

    plc梯形图转语句表的问题,plc梯形图FC在OB1中调用,在OB1视图选项中转换成STL后,IN-OUT 和OUT 参数没有地址与实参对应,如何解决这个问题。

    时间:2019-11-13 13:57:54

  • 防止plc死机与误动作故障的常用方法

    防止plc死机与误动作故障的常用方法

    在电工技术当中,除了接触器、继电器等电气控制系统外,plc(可编程控制器)已是电工技术的热门应用,在使用plc的过程中,经常会遇到plc死机与误动作的故障,多半是plc电源质量问题引起的。

    时间:2019-11-02 13:47:06

  • plc控制系统的故障诊断流程图解

    plc控制系统的故障诊断流程

    有关plc控制系统的故障诊断流程图解,包括plc控制系统故障的宏观诊断,plc控制系统的故障自诊断,分为总体诊断,电源故障诊断与运行故障诊断等。

    时间:2016-03-07 05:08:38

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有