【 三菱plc应用注意事项】

三菱plc安全使用注意事项,plc是专门为工业生产服务的控制装置,通常不需要采取什么措施,就可以直接在工业环境中使用。

但是,当生产环境过于恶劣,电磁干扰特别强烈,或安装使用不当,都不能保证 plc 的正常运行,因此在使用中应注意以下问题。

一、工作环境

1、温度

plc要求环境温度在 0~55℃ ,安装时不能放在发热量大的元件下面,四周通风散热的空间应足够大,基本单元和扩展单元之间要有 30mm 以上间隔;开关柜上、下部应有通风的百叶窗,防止太阳光直接照射;如果周围环境超过 55℃ ,要安装电风扇强迫通风。

2、湿度

为了保证plc的绝缘性能,空气的相对湿度应小于 85% (无凝露)。---三菱plc应用注意事项

3、震动

应使plc远离强烈的震动源,防止振动频率为 10~55hz 的频繁或连续振动。当使用环境不可避免震动时,必须采取减震措施,如采用减震胶等。

4、空气

避免有腐蚀和易燃的气体,例如氯化氢、硫化氢等。对于空气中有较多粉尘或腐蚀性气体的环境,可将 plc 安装在封闭性较好的控制室或控制柜中,并安装空气净化装置。

5、电源

plc 供电电源为 50hz 、220 (1±10%) v 的交流电,对于电源线来的干扰, plc 本身具有足够的抵制能力。---三菱plc应用注意事项

对于可靠性要求很高的场合或电源干扰特别严重的环境,可以安装一台带屏蔽层的变比为1:1 的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰。还可以在电源输入端串接 lc 滤波电路。

三菱fx 系列plc有直流 24v 输出接线端,该接线端可为输入传感器(如光电开关或接近开关)提供直流 24v 电源。当输入端使用外接直流电源时,应选用直流稳压电源。因为普通的整流滤波电源,由于纹波的影响,容易使 plc 接收到错误信息。

二、安装与布线

1、动力线、控制线以及 plc 的电源线和 i/o 线应分别配线,隔离变压器与 plc 和 i/o 之间应采用双胶线连接。

2、plc应远离强干扰源如电焊机、大功率硅整流装置和大型动力设备,不能与高压电器安装在同一个开关柜内。

3、plc的输入与输出最好分开走线,开关量与模拟量也要分开敷设。模拟量信号的传送应采用屏蔽线,屏蔽层应一端或两端接地,接地电阻应小于屏蔽层电阻的 1/10 。

4、plc基本单元与扩展单元以及功能模块的连接线缆应单独敷设,以防止外界信号的干扰。

5、交流输出线和直流输出线不要用同一根电缆,输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。

三、i/o 端的接线

1、输入接线

(1)输入接线一般不要超过 30 米。但如果环境干扰较小,电压降不大时,输入接线可适当长些。

(2)输入与输出线不能用同一根电缆,输入与输出线要分开。---三菱plc应用注意事项

(3)尽可能采用常开触点形式连接到输入端,使编制的梯形图与继电器原理图一致,便于阅读。

2、输出连接

(1)输出端接线分为独立输出和公共输出。在不同组中,可采用不同类型和电压等级的输出电压。但在同一组中的输出只能用同一类型、同一电压等级的电源。

(2)由于 plc 的输出元件被封装在印制电路板上,并且连接至端子板,若将连接输出元件的负载短路,将烧毁印制电路板,因此,应用熔丝保护输出元件。

(3)采用继电器输出时,所承受的电感性负载的大小,会影响到继电器的使用寿命,因此,使用电感性负载时选择继电器工作寿命要长。

(4) plc 的输出负载可能产生干扰,因此要采取措施加以控制,如直流输出的续流管保护,交流输出的阻容吸收电路,晶体管及双向晶闸管输出的旁路电阻保护。

四、外部安全电路

为了确保整个系统能在安全状态下可靠工作,避免由于外部电源发生故障、plc 出现异常、误操作以及误输出造成的重大经济损失和人身伤亡事故, plc 外部应安装必要的保护电路。

(1)急停电路。对于能使用户造成伤害的危险负载,除了在控制程序中加以考虑之外,还应设计外部紧急停车电路,使得 plc 发生故障时,能将引起伤害的负载电源可靠切断。

(2)保护电路。正反向运转等可逆操作的控制系统,要设置外部电器互锁保护;往复运行及升降移动的控制系统,要设置外部限位保护电路。

(3)可编程控制器有监视定时器等自检功能,检查出异常时,输出全部关闭。但当可编程控制器 cpu 故障时就不能控制输出,因此,对于能使用户造成伤害的危险负载,为确保设备在安全状态下运行,需设计外电路加以防护。

(4)电源过负荷的防护。如果 plc 电源发生故障,中断时间少于 10 秒, plc 工作不受影响,若电源中断超过 10 秒或电源下降超过允许值,则 plc 停止工作,所有的输出点均同时断开;当电源恢复时,若 run 输入接通,则操作自动进行。因此,对一些易过负载的输入设备应设置必要的限流保护电路。

(5)重大故障的报警及防护。对于易发生重大事故的场所,为了确保控制系统在重大事故发生时仍可靠的报警及防护,应将与重大故障有联系的信号通过外电路输出,以使控制系统在安全状况下运行。

五、plc的接地

良好的接地是保证 plc 可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。 plc 的接地线与机器的接地端相接,接地线的截面积应不小于 2mm2 ,接地电阻小于 100ω ;如果要用扩展单元,其接地点应与基本单元的接地点接在一起。

为了抑制加在电源及输入端、输出端的干扰,应给 plc 接上专用地线,接地点应与动力设备(如电机)的接地点分开;若达不到这种要求,也必须做到与其它设备公共接地,禁止与其它设备串连接地。接地点应尽可能靠近 plc 。

六、冗余系统与热备用系统

在石油、化工、冶金等行业的某些系统中,要求控制装置有极高的可靠性。如果控制系统发生故障,将会造成停产、原料大量浪费或设备损坏,给企业造成极大的经济损失。但是仅靠提高控制系统硬件的可靠性来满足上述要求是远远不够的,因为 plc 本身可靠性的提高是有一定的限度。使用冗余系统或热备用系统就能够比较有效地解决上述问题。

1、冗余控制系统

在冗余控制系统中,整个 plc 控制系统(或系统中最重要的部分,如 cpu 模块)由两套完全相同的系统组成。两块 cpu 模块使用相同的用户程序并行工作,其中一块是主 cpu ,另一块是备用 cpu ;主 cpu 工作,而备用 cpu 的输出是被禁止的,当主 cpu 发生故障时,备用 cpu 自动投入运行。这一切换过程是由冗余处理单元 rpu 控制的,切换时间在 1~3 个扫描周期, i/o 系统的切换也是由 rpu 完成的。

2、热备用系统

在热备用系统中,两台 cpu 用通讯接口连接在一起,均处于通电状态。当系统出现故障时,由主 cpu 通知备用 cpu ,使备用 cpu 投入运行。这一切换过程一般不太快,但它的结构有比冗余系统简单。

相关文章
  • 三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项

    三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项

    有关三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项,三菱MELSEC iQ-R以太网/CC-Link IE系统配置,各网络的系统配置内容说明,三菱PLC iQ-R网络系统配置时的注意事项。

    时间:2022-09-20 20:36:50

  • 三菱plc 2da模块怎么用,注意什么问题

    三菱plc 2da模块怎么用,注意什么问题

    在三菱plc中2da模块用于将12位数字值转换成2点模拟输出(电压输出和电流输出),并把它们输入到可编程控制器(三菱PLC)中,那么三菱plc2da模块怎么用,在使用时应注意哪些问题,下面来了解下。

    时间:2022-02-04 06:18:43

  • 【图】三菱plc数据交换指令XCH的用法与注意事项

    【图】三菱plc数据交换指令XCH的用法与注意事项

    三菱plc数据交换指令XCH的用法,数据交换指令(D)XCH(P)的编号为FNC17,用于将数据在指定的目标元件之间交换,数据交换指令的使用注意事项,分为三点,需要的朋友参考下。

    时间:2020-03-18 13:47:18

  • 由继电器电路图转梯形图的注意事项

    由继电器电路图转梯形图的注意事项

    由继电器电路图转梯形图的注意事项,应遵守梯形图语言中热语法规定,设置中间单元,分离交织在一起的电路,梯形图电路的优化设计,尽量减少plc的输入信号和输出信号等。

    时间:2020-03-07 10:46:06

  • 【图】三菱FX系列plc多重输出电路指令(MPS/MRD/MPP)使用注意事项

    【图】三菱FX系列plc多重输出电路指令(MPS/MRD/MPP)使用注意事项

    三菱FX系列plc多重输出电路指令(MPS/MRD/MPP)的用法,多重输出指令用法图,MPS指令可将多重电路触电或电路块先存储起来,以便后面多重支路输出使用。

    时间:2020-03-05 11:04:07

  • 三菱plc程序特点与编写注意事项

    三菱plc程序特点与编写注意事项

    三菱plc程序特点与编写注意事项,可以按不同的控制对象分类编写在同一段程序中,建立分类程序的方法很简单,把新添加的程序项目引入到plc的扫描过程中去。

    时间:2020-03-05 10:08:23

  • 三菱plc状态元件构成与注意事项

    三菱plc状态元件构成与注意事项

    有关三菱plc状态元件构成,三菱plc状态元件的使用注意事项,包括状态的编号必须在指定范围选择,在不用步进顺控指令时,状态元件可作为辅助继电器在程序中使用等。

    时间:2020-03-04 09:36:36

  • 三菱fx3u plc输入接线图及接线注意事项

    三菱fx3u plc输入接线图及接线注意事项

    三菱fx3u plc输入接线怎么接,学习plc的使用,一定要掌握其接线方式,弄明白plc所接电源是多少,掌握把信号接入到plc中的方法,怎么用plc的输出信号来控制负载,模拟量信号的输入和输出怎么接等。

    时间:2017-07-23 13:42:21

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有