一. 测量绕组的绝缘电阻和吸收比

1、试验标准:

额定电压为1000V以下,常温下绝缘电阻值不应低于0.5MΩ;额定电压为1000V及以上,折算至运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低子1MΩ/kV,转子绕组不应低于O.5MΩ/kV。绝缘电阻温度换算可按本标准附录B的规定进行;   

1000V及以上的电动机应测量吸收比。吸收比不应低于1.2中性点可拆开的应分相测量。

注:1 进行交流耐压试验时,绕组的绝缘应满足本条的要求;   

2 交流耐压试验合格的电动机,当其绝缘电阻折算至运行温度后(环氧粉云母绝缘的电动机在常温下)不低于其额定电压1MΩ/kV时,可不经干燥投入运行。但在投运前不应再拆开端盖进行内部作业。

2、试验报告统一格式

绝缘电阻(MΩ)

A相

B相

C相

转子绕组

电动机轴承

R15s

 

 

 

 

 

R60s

 

 

 

 

吸收比

 

 

 

 

—

试验环境

环境温度:     ℃        湿度:    %

试验设备

试验仪器及仪表名称、规格、编号

试验人员

 

试验日期

        年    月    日

相关文章
  • 施工现场电工人员配备标准及工作要求

    施工现场电工人员配备标准及工作要求

    有关施工现场的电工要求,进入施工现场的电工人员数量须在两名以上,且必须持有电工操作证,才可以上岗操作,有些建筑企业还要求电工从业人员持有“电工进网作业许可证”,下面具体来看下。

    时间:2022-04-23 09:38:39

  • 检修电机时用什么工具,电机检修工具的作用有哪些

    检修电机时用什么工具,电机检修工具的作用有哪些

    检修电机时用什么工具,电机检修工具的作用有哪些?电工的工具按照作用分为常用工具和专用工具两种:1、常用工具:电工随身携带的电工钳、活口扳手、螺丝刀、电工刀、检电笔等。

    时间:2021-12-25 06:06:58

  • 架空线路导线预留长度标准值是多少

    架空线路导线预留长度标准值是多少

    有关架空线路导线预留长度标准值,包括项目名称、导线预留长度,分为高压与低压,与设备连接、进户线等的导线预留长度标准值。

    时间:2021-08-11 08:26:39

  • 高压与低压等级标准的含义

    高压与低压等级标准的含义

    有关高压与低压等级标准的含义,如何划分高压与低压,设备对地电压在250伏以上者为高压,设备对地电压在250伏及以下者为低压。

    时间:2021-08-06 05:13:10

  • 如何计算电力线损,电力线损的计算标准

    如何计算电力线损,电力线损的计算标准

    有关计算电力线损的方法,电流决定电压或电能损失的多少,电力部门计算线损的标准是什么,线路电能损耗计算方法有哪些,一起来了解下。

    时间:2021-08-06 05:13:07

  • 带电作业工具电气试验与机械试验

    带电作业工具电气试验与机械试验

    带电作业工具电气试验与机械试验,绝缘工具电气试验项目及标准,电气试验周期,预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,以及带电作业机具的机械试验标准等。

    时间:2021-03-18 05:48:58

  • 发电企业点检定修管理:点检定修制度与技术标准

    发电企业点检定修管理:点检定修制度与技术标准

    【发电企业点检定修管理:点检定修制度与技术标准】1. 点检定修制度 点检定修是通过设备状态实施“点检”来“确定维修项目”的一种设备管理制度。它是

    时间:2021-01-24 09:43:51

  • 电力设备间互操作的可用标准图解

    电力设备间互操作的可用标准图解

    有关电力设备间互操作的可用标准,IEC62357给出了电力设备间互操作的参考架构,用于电力设备间互操作的可用标准,智能电网中部署的种类繁多的设备之间要实现互操作,需要满足一定的标准。

    时间:2020-05-14 15:40:50

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有