星三角启动电流的计算方法与实例

来源:电工天下时间:2019-11-21 10:17:59 作者:老电工手机版>>

有关星三角启动电流的计算方法,三角形运行的电机在星形连接运行时,线电流=相电流,电缆的选择是按负荷实际长期电流选择的,电机三角运行,星形启动,启动电流是三角直接启动的1/3。

星三角启动电流的计算方法

1、星三角启动的电机(以22KW为例),实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定值电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右。

而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机线端的电缆)=线电流÷1.732=25.4A。

2、三角形运行的电机在星形连接运行时,线电流=相电流,由于加在电机各相绕组的相电压=线电压÷1.732=220V,因此线电流=相电流=25.4A,实际启动电流应按25.4A来乘以启动倍数,而不是按44A来计算启动电流。

3、电缆的选择是按负荷实际长期电流选择的,不是按启动电流选择的,因此,星三角启动的电缆应按25.4A来考虑。

但,电源侧的电缆以及控制柜断路器至接触器的电缆必须按44A考虑,因为流过这段电缆的电流为线电流,只有接触器后至电机接线端的电缆才是流过相电流。

4、根据供电距离、铺设方式、铺设环境选择电缆,一般电缆额定载流量应该大于25.4÷0.8=32A,所以可选择6或10平方毫米的电缆

5、选接触器时也要根据实际情况选择,空载不频繁启动时,两个32A一个25A接触器即可,带负载启动、频繁启动或接触器质量较差,应适当加大接触器型号。

电机三角运行,星形启动,启动电流是三角直接启动的1/3。

可以用功率/3/220/功率因数得三角运行电流再以1.5-2.5算出三角的启动电流。在乘1/3就是星型的启动电流。

好象结果与三角运行电流差不多,就以额定电流选接触器和断路器好了。

实际购买的星三角启动器的两个接触器是型号电流一样大的,就是运行额定电流选的。

相关文章
  • 三相异步电动机额定功率的计算方法

    三相异步电动机额定功率的计算方法

    有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。

    时间:2022-09-14 11:04:15

  • 如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

    如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

    有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。

    时间:2022-09-14 10:41:15

  • 电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

    电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

    有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-08-12 11:23:43

  • 22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

    22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

    问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。

    时间:2022-06-23 09:36:15

  • 22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

    22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

    问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。

    时间:2022-06-19 12:35:55

  • 电机星三角启动怎么选择接触器?

    电机星三角启动怎么选择接触器?

    问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。

    时间:2022-06-18 06:52:01

  • 电机星三角降压启动六根线怎么接线

    电机星三角降压启动六根线怎么接线

    电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。

    时间:2022-05-27 11:20:17

  • 潜水泵怎么计算扬程功率?

    潜水泵怎么计算扬程功率?

    问题描述:高低是60米,距离是3000米,用水量是20方,潜水泵应该选多大扬程?多大的电机?正确答案:水泵的扬程是指从水面至岀水口的垂直高度,如果垂直高度60米,距离3000米,岀水口径10吋,初步估算一下,最起码电机功率要在50Kw以上。

    时间:2022-05-12 16:10:00

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有