隔离刀闸的选型要求有哪些?(图文)

来源:电工天下时间:2017-07-28 07:33:29 作者:老电工手机版>>

【隔离刀闸的选型问题】

隔离刀闸在高压开关电器中随处可见,如此重要的隔离刀闸在选型上有哪些要求,变压器高压侧隔离刀闸怎么选型,隔离刀闸的选型受哪此因素的影响,一起来了解下。

一、隔离刀闸的选型要求

隔离刀闸的选型,要看刀闸的具体型号,隔离刀闸的型号主要有:

户内有GN--额定电压等级/额定电流

户外有GW--额定电压等级/额定电流

二、变压器高压侧隔离刀闸怎么选型?

隔离刀闸的选型要求有哪些

隔离刀闸的选型,要注意以下因素:

电压等级,额定电流,动热稳定短路电流,安装环境,操作方式。

什么是隔离刀闸?

隔离刀闸是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。

隔离刀闸的作用:

1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。

2)根据运行需要,换接线路。

3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。

4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。

三、隔离刀闸的异常问题及处理措施

1、刀闸可能出现的异常现象

(1)运行中刀闸接触部分过热,由于拧紧部件松动,动口合得不严而造成过热或刀口熔焊。

(2)瓷瓶外伤。

(3)针式瓷瓶胶合部分因质量问题或自然老化造成瓷瓶损坏。

(4)在污秽严重地区或过电压情况下,会发生闪络,瓷瓶炸裂,损坏刀闸设备。

(5)刀闸操作机构有鸟巢会造成合,拉刀闸时机构不灵活。

2、刀闸异常故障的处理措施

(1)发现触电过热,可以减小负荷,待停电时紧固部件。

(2)瓷瓶外伤可及时更换。

(3)在污秽地区应加强清扫,保持刀闸瓷瓶的清洁。

(4)运行中加强检查,发现异常及时处理。 

相关文章
  • 塑壳式低压断路器怎么选型,塑壳式低压断路器选型方法

    塑壳式低压断路器怎么选型,塑壳式低压断路器选型方法

    有关塑壳式低压断路器怎么选型的问题,包括DZ15系列断路器、DZ20系列断路器、3VE系列断路器、S060系列断路器与塑壳式断路器的选型方法。

    时间:2021-02-07 09:57:50

  • 家用空气开关的选择选型原则

    家用空气开关的选择选型原则

    家用空气开关的选择选型原则,家装空气开关,正确选择额定容量电流大小很重要,计算各分支电流的值,总负荷电流即为各分支电流之和,考虑纯电阻性负载与感性负载等因素。

    时间:2021-01-18 07:41:38

  • 隔离开关的作用_隔离刀闸的作用

    隔离开关的作用_隔离刀闸的作用

    有关隔离开关的作用,电工要了解隔离刀闸的作用,隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,隔离开关在电路中起隔离作用,刀闸的主要特点

    时间:2019-11-24 20:19:07

  • 断路器怎么选择?低压断路器的选型原则

    低压断路器的选型原则

    有关断路器怎么选择的方法,低压断路器的七大选型原则,低压电器选型的一般原则,配电用断路器的选型,电动机保护用自动开关的选型,照明用自动开关的选型等。

    时间:2019-09-04 13:07:49

  • 施耐德空气开关选型与施耐德空气开关型号价格

    施耐德空气开关型号价格

    有关施耐德空气开关选型,以及施耐德空气开关型号价格的相关信息,施耐德NSX塑壳空气开关,施耐德NSE塑壳空气开关,施耐德空气开关产品技术参数及特点。

    时间:2019-08-29 08:42:42

  • 隔离刀闸的型号含义是什么(图文)

    隔离刀闸的型号含义是什么

    隔离刀闸的型号有哪些,不同厂家的隔离刀闸规格型号不同,第一种规格的隔离刀闸的型号含义代表什么,在选择隔离刀闸时,这些型号数据有什么意义。

    时间:2017-09-03 10:40:54

  • 隔离刀闸如何操作,隔离刀闸的正确操作顺序

    隔离刀闸如何操作,隔离刀闸的正确操作顺序

    对隔离刀闸的操作,要遵循一定的操作顺序,操作隔离刀闸应检查相应开关在断开位,而停电时则要先断线路侧刀闸,再断母线侧刀闸,送电时隔离刀闸的操作顺序与停电时不同。

    时间:2017-08-31 15:53:59

  • 隔离刀闸运行常见故障及接线问题(图文)

    隔离刀闸运行常见故障及接线问题

    隔离刀闸在运行中易发生哪些故障问题,隔离刀闸与母线连接处过热,刀闸发热故障是最常见的,刀闸拒合故障也时有发生,关于隔离刀闸分合闸的故障问题如何解决。

    时间:2017-07-28 07:49:49

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有