智能大厦消防系统的应用实例图解

来源:电工天下时间:2016-10-11 19:22:23 作者:老电工手机版>>

智能大厦消防系统的应用实例图解

某智能型大厦内的智能消防系统如图所示,以下电工天下小编就对整个消防系统加以介绍。
 
智能大厦消防系统
一、火灾探测器的选用
大厦中安装了1182个感烟探测器,149个感温探测器,10个可燃气体探测器。办公室、会议室、通道、机房、变电间安装光电型感烟探测器,车库内安装感温式探测器,厨房内同时安装感温探测器和可燃气体探测器。
二、区域火灾报警控制器
设置了四台可寻址的区域火灾报警控制器(即4311控制箱)。【智能大厦消防系统的应用实例图解】
第一台控制器分管地下二层至首层,第二台控制器分管二层至六层,第三台控制器分管七层至十五层,第四台控制器分管十六层至顶层。
每一个探测器都连接带地址码的底座,由集中报警控制器(核心为一台主计算机)指定地址,该系统是基于微处理器的可寻址火灾探测系统,可连接8个回路,每个回路可连接60个可寻址探测器。控制箱内有悬挂式微型打印机,记录数据。探测系统为二总线制,每一回路为一消防分区,每个房间均安装探测器,每层的消火栓和水流指示器,通过输入模块接入报警系统,也对应有地址码。
当火灾探测器探测到火情或消火栓动作,则报警信号会对应在该层的模拟盘上,区域火灾报警控制箱内微型打印机记录下报警时间、地点、类别备查。同时,报警信号送往集中火灾报警控制器,主计算机配置的单色监视器上有火灾信息的文字显示,并由打印机打印出来,主计算机配置的彩色显示器上有图形显示,发出声音信号,报出着火点的具体位置、层数、房间号,便于形象直观地发现着火点,并及时扑灭。
三、消火栓控制系统
发生火灾后,楼内灭火的水源来.自消火栓系统,该系统在消防泵房内设两台互为备用的消防泵,消防泵采用减压起动方式,可在泵房、中央控制室、各层消火栓按钮三处控制。当火警发生时,击碎防护玻璃按动消火栓按钮,自动起动消防泵,在模拟盘上对应指示灯亮,水枪喷射出加压水柱进行灭火。
四、灭火自动喷淋系统
在办公室、商场、通道均设置自动喷淋头,着火后喷琳头的表面温度达到它的破碎温度时,喷头内充有热敏液体的玻璃球破碎,使密封垫脱开,喷出具有一定压力的水花,及时扑灭火灾。喷淋时水流指示器动作,自动起动设置在消防泵房的喷淋泵,给自动喷淋系统增加水压。水流指示器的报警在该层模拟盘上有指示,同时喷淋泵的起动工作在中央控制台上也有对应指示灯亮。
五、防火卷帘、防火门、防烟垂壁控制系统
该大厦消防设计中,第一层和第二层设置了13道防火卷帘门,3道防火门和7道防烟垂壁,可直接控制、中央控制室控制或区域报警控制器联动控制。当发生火灾,卷帘门分隔的两个防火区内设置的两个探测器报警时,中央控制台发出控制信号,卷帘门自动落下,下降到距地1.8m时自动停止,延时3min自动下降到底。
防火门同卷帘门也是受三方面控制,门后墙装有吸合器,火灾发生,防火门分隔的两个防火区内设置的探测器报警时,中央控制台发出控制信号,吸合器脱开,门关闭。防烟垂壁动作过程同防火卷帘,与区域报警控制器联动,动作过程一次完成。
六、正压送风排烟控制系统
在首层、二层及塔层顶设排烟机房,在塔一层设正压送风机房。当火灾发生时,感烟探测器发出报警信号,按计算机程序的安排,消防控制台发出信号,打开该排烟区的排烟口,排烟口开关盒内触点闭合,自动起动排烟风机和正压送风机。排烟口的开闭也可现场手动控制 或中央控制台手动控制。
七、通信及广播系统
中央控制室安装了84门直通电话机,对应每个消火栓上、消防泵房、变电间、塔层水箱间均设置消防直通电话紧急广播系统与公共广播系统为一套设备,平时播放背景音乐,火灾时进行紧急广播。紧急广播的优先级高于背景音乐广播的优先级。
八、电梯系统
有10部客货电梯,2部消防电梯。 【智能大厦消防系统的应用实例图解】
当接到火警时,控制台发出电梯紧急下降的信号,不管客货电梯处于何种状态,一律降到第一层,疏散人员,此时电梯按钮失效。
消防电梯则降到地下一层供消防人员使用。
电梯运行状态可在中央控制室的彩色监视器上显示出来。
九、电源和疏散照明系统
某层发生火灾后,在中央控制室配电监控台上切断该层普通供电,事故应急灯以及疏散指示灯亮,引导人员疏散撤离,30min后灯熄灭。
十、气体灭火系统
在不适宜用水和用泡沫灭火的下列场所:中央控制室、锅炉房、发电机房、油槽室、蓄电池室、配电间、总机房、计算机房、采用气体灭火系统。 电工天下
当上述的某个场所发生火情时,第一组灵敏度较高的火灾探测器首先报警,报警信号送至中央控制室,气体灭火控制箱发出信号送至中央控制室,气体灭火控制箱发出信号使该场所警铃响。
第二组灵敏度稍低的火灾探测器也报警后,可以确认火灾发生,该场所增加声光报警,气体灭火控制箱发出控制信号,关闭房间的防火阀(PD阀)和空调风阀(FD阀),延时30s后,灭火气体流入管道内,10s内全部喷出灭火。
气体灭火系统工作状态在中央控制室有相应的指示灯指示出来。
气体灭火系统也可在火灾现场手动控制,进行紧急灭火。
相关文章
  • 智能消防系统中火灾探测技术

    智能消防系统中火灾探测技术

    有关智能消防系统中火灾探测技术,智能化的消防系统会给建筑物内,需要更准确可靠的火灾探测技术,更早期的火灾报警,更有效的能延缓火势蔓延的自动化灭火装置,以创造更好的逃生环境。

    时间:2019-11-09 05:35:00

  • 智能照明控制系统与智能照明节能控制(多图)

    智能照明控制系统与智能照明节能控制

    智能照明控制系统图文分析,智能照明节能控制。

    时间:2017-08-17 07:34:34

  • 智能化电气设备系统有何优势?

    智能化电气设备系统

    有关智能化电气设备系统的优势与特点,电气自动化智能化设备的系统具备非常明显的能力,可以通过自我检查和调控来操控整个生产过程,智能化的电气设备系统就是具有灵活性。

    时间:2016-10-19 10:43:52

  • 消防电源与应急照明系统的构成与功能

    消防电源与应急照明系统

    有关消防电源与应急照明系统的构成与功能,在消防报警系统中需要有一个专用的供电系统,通常采用柴油发电机组作为备用电源,系统设计中应考虑应急照明和疏散指示标志灯以及事故报警通信等问题。

    时间:2016-10-12 19:42:24

  • 消防控制系统的组成_消防控制系统火灾报警控制

    消防控制系统的组成

    有关消防控制系统的组成,消防控制系统火灾报警控制,典型的消防系统控制图与工作原理,在消防报警系统中,需配备有任何联动控制功能的报警控制系统,火灾自动报警设备与灭火及避难诱导设备。

    时间:2016-10-12 19:08:17

  • 火灾自动报警系统中消防模块分类与作用详解

    火灾自动报警系统消防模块

    火灾自动报警系统中消防模块分类,火灾自动报警系统中消防模块,分为输入模块,输出模块,输入输出模块,隔离模块,中继模块,切换模块,多线控制模块等,火灾自动报警系统中各个模块的作用。

    时间:2016-10-12 15:47:31

  • 消防联动模块的组成_消防联动模块的工作原理

    消防联动模块的组成

    有关消防联动模块的组成,消防联动模块的工作原理,消防联动模块是用于消防联动控制器与其所连接的受控设备之间信号传输、转换的一种器件,包括消防联动中继模块、消防联动输入模块、消防联动输出模块等。

    时间:2016-10-12 14:43:54

  • 消防联动控制器的组成单元与原理详解

    消防联动控制器的组成

    有关消防联动控制器的组成单元与工作原理,消防联动控制器的结构组成,包括主控单元、回路控制单元、显示操作单元、直接手动控制单元、通信控制单元与电源单元等,消防联动控制器的工作原理详解。

    时间:2016-10-12 14:22:21

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有