220KV系统的倒闸操作原则与技术要求

来源:电工天下时间:2016-04-12 20:44:58 作者:老电工手机版>>

220KV系统的倒闸操作原则与技术要求:

1、在母联开关断开的情况下,严禁进行220KV母线的倒闸操作。

2、为防止在倒母线操作过程中母联开关跳闸引起带负荷拉、合刀闸或造成误并列,在倒闸操作前,必须断开母联开关第一、二组操作电源,并投入母差保护双母互联压板。

3、倒母线操作顺序为:以母联开关为准,按等电位操作原则按间隔逐一进行,合上南母刀闸(北母刀闸),再拉开北母刀闸(南母刀闸)。

4、在倒母线过程中,如果出现南母或北母差动保护闭锁信号或刀闸位置指示器指示异常,应停止操作恢复原状态,查明原因后进行操作,必要时通知有关检修处理。

5、南母、北母PT二次控制回路公用一组电源开关QF1,严禁断开该开关。

6、在分合闸操作前后,必须认真核对开关、刀闸的位置,正确无误后方可继续操作。

7、分相操作的开关分、合闸后,应分别检查三相电流的指示情况及三相开关的位置指示情况。

8、220KV母线停电时,在断开母联开关之前一定要检查所有电压回路切换继电器转换正确。

9、220KV系统所有设备元件的投退,必须得到值长的命令,合接地刀闸必须履行验电手续。

10、220KV母线新投入或大修后第一次送电时,严禁用刀闸充电。 来自:电工技术之家

11、220KV线路停电解除备用时,先退出该线路开关双套重合闸,断开开关,退出该线路开关启动失灵保护及失灵启动压板,按开关—线路侧刀闸—母线侧刀闸的顺序操作,最后断开线路开关第一、二组操作操作电源,退出线路保护出口压板,保护装置电源根据需要决定是否停用。

12、220KV线路解除备用送电时,先送上开关的第一、二组操作电源及保护装置电源,投入线路保护出口压板,按开关—母线侧刀闸—线路侧刀闸顺序恢复备用,投入启动失灵及失灵启动保护压板,合上开关,按调度令决定是否投入双套重合闸。

13、220KV系统操作均要按规定填写操作票,并严格执行调度命令,操作过程中不允许更改操作顺序及随意解除防误闭锁装置。

使用万能解锁钥匙必须严格按规定执行审批手续,操作完毕应及时封存。

倒闸操作过程中,所有断路器、隔离开关的位置状态均应现场实际为准,操作完毕应到现场核实,防止误操作发生。

相关文章
  • 变电站倒闸操作的流程图示例

    变电站倒闸操作的流程图示例

    有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-15 12:37:09

  • 220kv高压线安全距离是多少?

    220kv高压线安全距离是多少?

    220kv高压线输电线路常从居民区旁边穿过,有时买房时没注意有高压线,等住进去了才发现高压线的安全距离不合格,那么220kv高压线安全距离是多少,多大的距离才算安全。

    时间:2022-07-26 09:14:51

  • 配电室倒闸接地线怎么接

    配电室倒闸接地线怎么接

    有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-11 06:55:45

  • 变配电所不用操作票的倒闸操作有哪些

    变配电所不用操作票的倒闸操作有哪些

    在变配电所中不用操作票的倒闸操作,主要有如下几项:处理事故的倒闸操作,在情况紧急时可先行操作,事后再向上级汇报,并作记录。单项设备的倒闸操作,比如操作一个隔离开关时,可以不填写操作票。

    时间:2022-01-25 06:04:15

  • 怎么进行母线的倒闸操作?

    怎么进行母线的倒闸操作?

    怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。

    时间:2021-11-15 06:24:22

  • 配电房倒闸操作的12个问题(图文)

    配电房倒闸操作的12个问题

    对配电房进行倒闸操作,要根据值班调度员或值班负责人命令,准确无误地进行倒闸操作,倒闸操作由操作人填写操作票,停电拉闸操作必须按照开关顺序,倒闸操作要填写操作票。

    时间:2017-08-02 07:30:17

  • 高压配电室倒闸操作票的填写使用要求

    高压配电室倒闸操作票

    高压配电室倒闸操作票的填写要求,操作票必须按操作项目的顺序,每张作业票只准填写一个任务,操作票应用钢笔或签字笔填写,操作票统一编号,按顺序使用等。

    时间:2016-03-22 20:12:13

  • 220kv高压配变电所的外景图

    220kv高压配变电所

    有关220kv高压配变电所的外景图,通过图例了解220kv高压配变电所的大致结构,需要的朋友参考下。

    时间:2016-03-13 20:18:32

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有